Consumo elevado de motor trifásico
Preguntas y respuestas relacionadas
Motor asincrono trifasico
Tengo una duda que necesita una respuesta razonadamente, ela siguiente: ¿Quién realiza el corte de alientacion a un motor asíncrono trifásico en caso de sobrecarga? Vamos a suponer que dispongo de protección con fusibes, seccionador de corte en...
2 respuestas
Cálculos de circuitos con Resistencias
¿Cómo realizar una instalación trifásica con bastantes resistencias de calentamiento, para que esté equilibrada? ¿Qué sección deben de tener el neutro y el cable de tierra? ¿Cómo se calcula la corriente que pasa por el neutro?
1 respuesta
Como conectar motor trifásico a 220v
Tengo un motor trifásico que quiero conectar a 220v la placa del motor es Actualmente el motor esta conectado en estrella. ¿Cómo seria la conexión de las bornas en triangulo? ¿Y qué capacidad tendría que tener el condensador?
1 respuesta
Conectar dispositivo 110V en linea de 220V
Quisiera saber si alguien puede desasnarme en el siguiente tema. He leído varias preguntas y respuestas de las que hay en el sitio, pero ninguna habla específicamente sobre lo que yo quiero saber. Tengo entendido que la corriente 110V funciona con...
8 respuestas
Cuántas vueltas de cable debo dar a mi pinza amperimétrica?
Tengo una pinza amperimétrica que no llega a medir bajas corrientes de miliamperios... Pero me dijeron que dando vueltas de cable a la pinza puedo lograr medir los miliamperios.. Cuántas vueltas se debe darles.?. ¿Tengo qué darles 10 vueltas y luego...
1 respuesta
Tengo una pinza amperimétrica UNIT-202A...
Tengo una pinza unit 202A y al comprobar el consumo en Amperios de un motor de 2,4kW en vacío, cuando lo arranco me da 17,5A por un instante y luego se queda en 2,8A el 17,5A es solo en el arranque, querría saber si la pinza mide mal o esta rota...
3 respuestas
Puedo añadir una vuelta a cada grupo de bobinas?
Hice un devanado con 12 grupos con 3 bobinas, cada grupo, el detalle es que al probar mi motor me dio casi el doble de amperaje requerido, siento que al meter las bobinas mermé una vuelta por bobina, ¿Será esta la causa de mi amperaje alto? Porque...
2 respuestas
Determinar inicio y final de bobinas.
Estoy haciendo una inspección de un motor trifásico y resulta que no tiene la placa de bornes, están todos los cables sueltos. Ya he determinado las bobinas, y marque los supuestos U, V, W y POR, Y, Z. Mi pregunta es: ¿Cuáles serían las formas de...
1 respuesta
¿Hice la prueba de la fórmula clásica de calculo de corriente de un capacitor en corriente alterna directamente conectado?
¿La formula no me da? ¿Hice la prueba de la fórmula clásica de calculo de corriente de un capacitor en corriente alterna y no me da porque sera? ¿Con un capacitor de 14 microf a 220 vol 50 hz y me da0.967 amp y con la piza amperimétrica me marca...
2 respuestas
Conectar inversores de corriente con misma masa
Poseo en mi casa una instalación trifásica 220 V, 50 Hz. Cada fase (R, S, T y neutro) alimenta planta alta, planta baja y sótano. Instalé paneles solares, batería y un inversor de corriente para alimentar la planta baja (R). La pregunta es, si...
1 respuesta