¿Qué tm general le pongo en la instalación?
Preguntas y respuestas relacionadas
Cuantos amperios soporta el neutro usando 2 fases de 380v.?
Quiero saber cuantos amperios soporta el neutro de 6mm2 conectado a 2 fases de 380v., para sacar 2 líneas de 220v.
1 respuesta
Diámetro de cable por distancia
Tengo que hacer un tendido de cable de casi 2000 metros de largo para una estancia y no se que diámetro de cable poner, y tengo un grupo electrógeno que me da hasta 13kw.
3 respuestas
Sustituir motor trifásico por monofásico
Tengo un elevador de coches de 2800kg con un motor trifásico de 4cv con unas polea en el motor de 7cm de diámetro y una en el sinfín del elevador de 25cm, y quisiera saber si podría sustituir ese motor por uno monofásico de 3cv de alto par de...
1 respuesta
Invertí por error los calibres del alambre. Es 0.20 mm para el AWG 32 y 0.16 para el AWG 34
En la pregunta que acabo de formular invertí por error los calibres del alambre. Es 0.20 mm para el AWG 32 y 0.16 para el AWG 34
1 respuesta
Como conectar un motor trifásico en monofásico
Quisiera saber esquemáticamente como puedo conectar un motor trifásico a monofásico o sea entre las tres bobinas y claro usando un capacitor para el desfase.
1 respuesta
Planta de luz
Quiero saber si alguien en l foro me puede ayudar, necesito alimentar una maquina de soldadura 110/220 volts 200 amperes y quiero alimentarla con una planta de luz portátil, ¿De qué capacidad tendría que ser la planta de luz para que pueda abastecer...
1 respuesta
Exceso de consumo en estrella, motor trifásico
Tengo un motor que el consumo en estrella es de aprox 40amp y en triangulo debería consumir 65 amp. El problema que tengo es que está consumiendo 120amp en estrella y cuando pasa a triangulo, se normaliza al consumo de 65amp. Es la primera vez que me...
2 respuestas
¿Por qué salta térmica en un arranque estrella triángulo, cuando pasa a estrella? El motor ya estaba funcionando yo instalé térm
Motor de 25 hp, ya funcionando con arranque estrella triángulo, instalé disyuntor diferencial y térmica de 40 A. Cada uno, además relé de ff, asimetría, e inversión de fase. Cuando pasa a triángulo salta la térmica. No toqué el circuito de potencia,...
1 respuesta
¿Máquina de hilo trifásica... Como conectar en monofásico?
¿Necesito conectar una soldadura de hilo trifásica con monofásica... Se podría hacer en triángulo y con condensadores?
2 respuestas
Es cierto que el neutro no se usa en aires split
Estimados amigos expertos soy experto en redes y circuitos cerrados pero el trabajo en venezuela esta mermando así que he decido expandir mi negocio a la instalación de aires acondicionados split, ¿Y ahemos hecho 33 instalaciones exitosas más un...
4 respuestas