Instalación eléctrica de un cuadro antiguo 2fases sin neutro
Preguntas y respuestas relacionadas
Tengo una toma de corriente y aparece corriente en ambos cables, pero al medir entre fase y neutro no obtengo 230v. ¿Avería?
Tengo una instalación antigua y se compone de un diferencial y un icp que actúa como magnetotérmico, bueno al caso Tengo una toma de corriente que al pinchar con el busca polos ilumina en ambos cables, entonces al medir con el multímetro entre fase g...
4 respuestas
Me salta el disyuntor general
Desde hace mucho tiempo a mi y a mi vecina del piso de arriba, nos salta el disyuntor general de vez en cuando, (muchas veces estando fuera de casa y sin dejar ningún aparato funcionando salvo nevera y caldera) lo que provoca que se va la luz, y en...
2 respuestas
¿Por qué salta el diferencial con termo eléctrico?
Tengo conectado un termo eléctrico. Cuando lo enciendo, salta el diferencial. Si En ese enchufe pongo otro aparato (que lleve toma de tierra), no salta el diferencial. Si conecto el termo en otro enchufe, no salta el diferencial. En caja tengo dos...
7 respuestas
Cuantos voltios hay entre tierra y neutro
Cuantos voltios son los que registra un polímetro en una instalación que funcione correctamente entre tierra y neutro y tierra y fase y que mediciones nos darían el indicio de una avería
2 respuestas
Cambo de tension de 125v a 220v mas cambio de cuadro
Tengo unaa dudas sobre un cambio de tension en una vivienda, tengo 125v y se va cambiar a 220v, le metido la preinstalacion de contador nuevo y sus cajas de fusible... Pero tengo el cuadro electrico de la vivienda solo con 2 termicos unipolares....
1 respuesta
Ayuda con la instalación eléctrica del hogar
¿Kurt88 qué tal? 1-Veras en la ultima pregunta que te hice del 27/09/2010 en el cual quería saber como identificar el neutro y la fase en una caja de registro cuando no se habían respetado el código de colores y se habían empalmado cables azules con...
1 respuesta
En una conexión eléctrica: "Cetac trifásico+N+T 32A", ¿Qué quiere decir la N y la T?
Me están pidiendo para una instalación eléctrica, una conexión: "Cetac trifásico+N+T 32A", ¿Qué quiere decir la N y la T?
6 respuestas
¿Se puede agarrar una línea de 220 vac con el neutro de un tablero 440vac trifasicopara alimentar una maquina 230 vac monofásico
Como se le puede acer en este tipos de casos soy de tijuana y no es común el 230va monofásico
3 respuestas
Alguien me podria orientar en el armado de estos proyectos de electricidad?
En 3º de electrotecnia, nos mandaron a hacer estos proyectos: 1)Armado de circuito trifásico en 230v equilibrados y desequilibrados en estrella y Triangulo medida y cálculo. Corrección de factor de potencia a valores predeterminados. Mi pregunta es...
1 respuesta
Protectores contra sobre tennsiones
Me gustaría instalar un protector contra sobre tensiones y no tengo claro donde va. Según he visto en una casa que los fabrica, indica que va entre el ICP y el diferencial, o sea, que hay que sacar del ICP dos conductores más a parte de los que van...
1 respuesta