220v 50Hz Trifasico a 380V 60Hz Monofásico
Preguntas y respuestas relacionadas
Se puede proteger una máquina monofásica con un magnetotérmico unipolar (1P+N) en una instalación bifásica a 230v?
Tengo una acometida trifásica a 230v. El caso es que me han instalado una máquina de aire acondicionado de 15A y el electricista ha puesto para su protección un diferencial fase-neutro de 40A y un magnetotérmico unipolar (1P+N) de 20A (curva C) en...
6 respuestas
Motor 75 hp de 220-460 trif. En 380 Volt trif.?
Tengo una maquina que importaron de EE UU y en el motor, dice que es de 230-460 v . La pregunta justamente es esa, se puede conectar a trif. ¿380? ¿Cómo seria el coneccionado de cables, siendo así, ademas cuanto se pierde de potencia?
1 respuesta
Equipos americanos en europa
Me van a regalar una radio antigua procedente de usa.como usted sabrá en estados unidos usan diferente sistema eléctrico que en europa, en concreto en españa. Allí usan 60hz y aquí trabajamos con 50, aparte el voltaje claro esta. ¿De qué manera...
3 respuestas
Tengo un motor de 5 hp a 440 volts, lo puedo cambiar a 220 volts?
Tengo un motor de 5 hp a 440 Volts, lo puedo modificar a 220 volts conservando el mismo Hp.? Y en cuanto al consumo de energía es el mismo o hay una variante considerable en precio
3 respuestas
Como conectar un motor trifásico 128/220 a monofásico
Tengo un motor viejo de 128/220 trifásico cuyos bornes superioes están unidos deseo conectarlo a una tensión de 220 monofásico y no se si debo ponerlos en paralelo y añadirles un condensador
1 respuesta
Consulta sobro consumos AC y Transformador
Tengo una RED trifilar (R S T, neutro y tierra). Medí con una pinza amperimetrica cada una de las 3 lineas con los siguientes resultados: 54.8A, 77.1A y 69.4A. Los voltajes entre Fase-tierra: 130.5 y fase -neutro:130.4, y entre linea y linea fueron...
2 respuestas
Como conecto instrumentos de 110 y 220 a una tensión de 440
Tengo un transformado que me da 440. Necesito conectar de. Ahí una maquina de 400v así vez una de 110 y otra de 220 como lo hago
3 respuestas
¿Cómo calculo relé térmico y contactor?
Tengo bomba sumergible trifasica 380v de 5.5 kw, 7.5 hp, 50 hz. Y no tengo la placa de datos de la misma. Está en funcionamiento, 82 mts bajo tierra, pero no sé si las proteciones( relevo y contactor) son los correctos. ¿Qué puedo hacer?
1 respuesta
Normativas sobre interruptores y contactores
¿Es verdad que según la normativa vigente no se pueden instalar ya interruptores automáticos de corte tripolares, ni contactores con bobina de superior a 48v?
1 respuesta
Conectar motor de trifásico de 380v 50hz a 220v 60hz
Para mi es importante tus respuestas, mira tengo en planta un motor trifásico que llego de china tipo jaula de ardilla, ok en placa dice 75kw (100hp), 140 amperios, 1480rpm y 50hz, la pregunta es:se puede arrancar este motor por medio de un...