Intensidad soportada por circuito de 2.5mm2
Preguntas y respuestas relacionadas
El foco alumbra poco
Tengo un foco en una pisci de unos 15m2 de superficie y colocado +o- a 85cm, la altura que decían las instrucciones es 70cm del borde, la profundidad en esa zona es de 160cm. El foco es de 300w y la iluminación es muy pobre. ¿Hay en el mercado focos...
1 respuesta
Instalacion daitsu asd 12 ib
He comprado el a/a para instalarlo en mi casa que tenia la preinstalación hecha, me encuentro con que tengo el cable de corriente en la terraza, es decir arriba tengo una manguera de cuatro cables L N ES T y otra manguera con 220v. ¿El problema que...
1 respuesta
Calculo de relé de protección, contactor y diámetro conductor para un motor de 7.5HP
Necesito determinar las características técnicas comerciales para un motor de 7.5 y como hacer los cálculos
1 respuesta
Nueva instalación eléctrica. Nº y reparto de automáticos para electrodomésticos
Tengo diseñada esta distribución para el cuadro eléctrico y quería saber si es adecuada la distribución de automáticos, potencias e intensidades y si se ajusta a la normativa: C1- Alumbrado general de toda la casa (17 puntos de luz) - con automático...
2 respuestas
¿Se suman la intensidad de los aparatos interiores de un AACC?
Tengo una duda sobre el cálculo del aacc ¿Si es una unidad exterior con dos split como calculo para la instalación? Cada split por separado ¿O sumó ambos? Tengo que decir que tengo cuadro abajo y subcuadro en planta de arriba. Habia pensado si tienen...
1 respuesta
Me salta el ICP y un PIA de 20A los dos a la ves.
Emilio, soy electricista de formación profesional y me gustaría realizarle una pregunta sobre una avería que tiene un cliente mio y me esta costando el resolverla. Mire usted le explico: A mi cliente le salta a la ves el ICP y un magnetotérmico de 20...
1 respuesta
¿Puede ser que la sección por caída de tensión para una carga de 37 kw me de tan solo 2,81 mm2?
Hice este ejercicio para calcular la sección por caída de tensión de una derivación con varias cargas superpuestas ... Al sumar la potencia me da 37 kw... Pero al hacer el calculo, la sección da tan solo de 2,81 mm2. Si pongo ese cable, se me prende...
2 respuestas
Presupuesto actualización de la instalación
Quería preguntar que presupuesto puede tener el cambio de localización del contador y a parte cambiar a uno digital, un cuadro entero según ITC y cambiar todo el cableado de la casa, es un baño, dos habitaciones, salón, cocina, un trastero, dejar...
2 respuestas
Instalación eléctrica nueva con canaletas
He solicitado un presupuesto para cambiar la instalación eléctrica de mi casa, debido a que es un bloque de pisos construido a base de paredes de hormigón prefabricadas el hacer nuevas rozas es casi imposible. La cuestión es que el electricista que...
3 respuestas
¿Porque el voltaje total es diferente según los componentes?
Estoy iniciandome en esto de la eléctronica y me ha surgido una duda. Según un libro que estoy leyendo sobre electrónica, dice lo siguiente sobre el voltaje: Cada uno de los componentes consumirá parte del voltaje proporcionado por la fuente de...
3 respuestas