Calculo de caída de tensión en una línea
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Cómo es posible monofásico entre 180 y 240 V?
Pedí por amazon un monitor de corriente que se conecta a la pared, pero me quedo la intriga que en la toma de corriente en la pared llega 2 fases de 110 dando 220 V aprox. Pero el monitor dice que maneja hasta 240 V y monofásico (single Phase)....
2 respuestas
Cómo selecciono la protección en el inicio del circuito ramal de un motor?.
Un motor de 10Hp, 3Fases, 230Vac, 60Hz, 28Amps, Jaula de Ardilla y arranque directo. Dicho motor está a 40 mts del CCM, y debo colocar un Interruptor termomagnénico en el referido CCM; es decir, al inicio del circuito ramal. En otro extremo del...
1 respuesta
Como calcular que voltaje, reciben las bobinas en conexión doble estrella triangulo, en paralelo y en serie.
Cual es el voltaje de cada bobina en conexión estrella delta doble en paralelo y en serie como, ¿Se calcula?
2 respuestas
Calibre de cable Alimentador para motores eléctricos
Me encargaron revisar un proyecto, existen tres motores eléctricos dos de 50 y uno de 60HP el más alejado de la Sub Estación es el de 60 HP aprox 130 Mts, el proyectista indica conductor N2XY 3-120mm2 para todos las acometidas, que serán todas...
1 respuesta
¿Cuál es la diferencia entre Neutro y Tierra?
Como bien dice la pregunta, cual es la diferencia, porque el neutro del Trafo también se conecta a tierra, pues eso me da a entender que es lo mismo el neutro que la tierra. ¿Qué peligros podría traer si yo conecto el neutro de mi casa a tierra? Son...
2 respuestas
Triangulo de potencias
Soy estudiante del tercer semestre de Ing Eléctrica y me mandaron a investigar lo que son potencia activa, reactiva y aparente, y los textos que dispongo como el Boilestad, y análisis de circuitos de Irwin no me han servido de mucho. Espero contar...
1 respuesta
Variador para motor trifasico 3 kw de sierra de cinta
De nuevo tengo una sierra de cinta trifasica de 3kw y he pensado poner un variador, pero hablando con teléfono con un comercial me ha dicho que no se puede porque el motor tiene freno electrico y el motor tiene un voltaje raro, exactamente me dijo...
2 respuestas
Fallo en el cable de Neutro
Pregunta: ante una falta eventual del neutro, en una instalación monofásica (230 V), dependiente de un edificio de viviendas alimentado por una red trifásica y el neutro común a todos los clientes, ¿Se puede utilizar la tierra en sustitución del...
6 respuestas
Tengo un generador de 30KW en mono que ya no me aguanta, ¿Si lo conecto en trifásico gano algo?
Tengo entendido que al reconectar mi generador a tres fases me aumenta la potencia ya que se está utilizando el total de las bobinas. Puedo distribuir las cargas para las dos conexiones monofásicas en 220V e instalar un transformador para las...
1 respuesta
Cual es la diferencia de consumo de energía entre 110 volts y 220 volts ?
Cual es la diferencia de consumo de energía entre 110 volts y 220 volts
1 respuesta