Como calcular potencia en un generador trifasico
Preguntas y respuestas relacionadas
Es posible poner dos generadores en paralelo de diferentes potencias de 450 y 250 kva
Tengo dos generadores con los mismos voltajes mismas frecuencias pero de diferente potencia de 450kva y 250kva y mi pregunta es ¿Puedo ponerlos en paralelo entre si?
1 respuesta
Sabes como...
Tuve un examen y no supe responder esto. ¿Cómo se conectará un motor trifásico de 220 /380 v. A una línea trifásica de 380 v? Y ¿Cómo se conectará un motor trifásico de 220 /380 v. A una línea trifásica de 220 v? Espero...
1 respuesta
Halla la potencia consumida en una red trifásica
Tengo 3 corrientes medida en la líneas R, ES y T que corresponden a 54A, 58A y 32A respectivamente que alimenta cargas monofásicas a 120 V y con un factor de potencia de 0.9, por lo tanto podría decir que: P =...
1 respuesta
Que corriente soporta un trafo de 75 kva
Tengo un trafo. Trifásico de 75 kva, el primario es de 23kv y el secundario de 220v, ¿Quisiera saber que corriente soporta este trafo? Ya que tengo una carga de 194 amp. Instalada o cual seria el trafo a instalar y como se calcula. Gracias
1 respuesta
Calibre del conductor 12/6/2006
¿Qué calibre de conductor debo utilizar para energizar un motor de 30hp trifásico tensión nominal 220 vac y corriente a plena carga 80a. Y cómo se calcula?
1 respuesta
Consumo de un ventilador
Tengo todos los datos relativos a un motor eléctrico en el catalogo del mismo, pero lo que quiero es realizar el mantenimiento preventivo del mismo y ver cual es el consumo. Los datos que puedo obtener son los de intensidad y la tensión y en el...
2 respuestas
Tengo un motor 415 v triangulo cámbialo a 220v
Motor siemens 3 mot. 1L.C5095-4EC90-Z IEC 90l N;. E CD82 3470 01004 IM B3 IP 54 Rot. ¿KL16 3,50A 1,65 KW I.CI. F cos? 0.86 50 Hz 1380 /min VDE 0550 HDM- N°.: 69.101.1021 Brake - Frein - Bremse Typ 2LM 1020- 4NW 20Nm stat. Hz I.C.I.F 24 -V A 415 V en...
2 respuestas
Trifasica a Monofasica
Tengo un horno de pizzas trifásico y necesito que funcione como monofásico, alguien me dijo que no se puede porque no caletntaria por .. Bla. Blaa y otra persona me dijo que si el cable de alimentación tiene tres cables, si se puede, pero que si...
1 respuesta
¿Cuántos amperios por fase aguanta un transformador trifásico?
Tengo un transformador trifásico, entrada 440v, salida 220v. Según la placa del trafo aguanta 52A. Intento repartir las cargas de 220v bifásicos. ¿Si miro con pinza amperimétrica cuantos amperios aguanta por fase?
1 respuesta
Si instalo un transformador seco de 150 kva y antes de este transformador existe un transformador de aceite de 75 kva es correct
Tengo instalado en mi planta un transformador de pedestal de 23000volts/220/127 volts y quiero instalar un transformador seco de 150 kva de 220/440 que problema puede provocar el tener un transformador mayor instalado como secundario?