Como se si un motor trifasico yeva el arranque estrella triangulo o se le puede conectar en forma directa a estrella o triangulo
Preguntas y respuestas relacionadas
Motor 380 a 220, ¿Delta o estrella? ¿Por qué en delta va mas despacio?
He puesto, un motor de 380 a 220 en delta con su condensador pero gira despacio y ademas no es necesario el condensador pues arranca igualmente, pero observo qeu se calienta. Luego lo puse en estrella y gira mas rapido y aquí si era necesario el...
1 respuesta
Corriente en Motor marca TECO, 15Kw, 1170Rpm, 380V.
Tenemos un motor eléctrico marca teco, 380V, 1179rpm, 60hz, 20Hp 15Kw. El motor tiene un arranque con variador de frecuencia, durante la puesta en marcha con carga, el variador envía una alerta a 50.8hz, ya que en ese momento la coriente ya llegó al...
2 respuestas
Conectar horno de 380 v a 230 v. El problema lo tengo con la resistencia
Hoy pongo los esquemas que he visto en el horno. Solo hay una resistencia conectada con 3 cables que vienen del contactor. No me aclaro para hacerla funcionar a 230 Agradezco cualquier ayuda.
2 respuestas
Una pregunta sobre un diagrama eléctrico
Hutar tengo la siguiente duda, necesito instalar un motor de 230 / 460 voltios que ya vino listo para ser instalado en disposición moinofasico, el caso es que el diagrama para la conexión explica así: 1-phase 230v. El diagrama muestra claramente que...
1 respuesta
Cuadro eléctrico piscina.
Estoy montando el cuadro eléctrico para la piscina y he comprado hasta ahora: MOTOR 253 V 50 HZ 3,75 AMPERIOS para la depuradora Astral de 0,75 cv P1: 0,82 KW; P2: 0,61 KW; HP: 0,75 según la placa. - Diferencial hager cd748v 40 a 0,03A -...
2 respuestas
¿Cómo puedo conectar esta bomba trifásica a una Red monofásica?
Descripción de la placa : 230/400 50 152/std Q (l/min) 150-325 H(m) 15-5 Triangulo 230v/estrella 400v . 3 50hz 1. 4.3/2.5A P1-1,5 kw
2 respuestas
Calculo de intensidad de cortocircuito Icc
Teniendo como dato 28ka de Icc en un tablero principal, como calculo la Icc en un tablero secc. QUE se encuentra a 30 m del principal y el mismo es alimentado por un cable de 4x16mm2 sintenax valió por bandeja del tablero princ. Al secc...
1 respuesta
¿En qué casos debo emplear un relé magnético?
Como no tengo experiencia trabajando en industrias y considerando la variedad de relés en el mercado para maquinas III.., quisiera consultar a los expertos en que casos se usa un relé magnético... Seria para motores de muy alta potencia o para otros...
2 respuestas
Como se cambia un motor de 380 a 220
Vamos aber tengo una maquina de equilibra ruedas que esta para que funcione a 380v y quiero cambiarla 220v . My dudas es como se ase o que condensador necesito para el mortor en la placa del motor pone 220v-380v kw 0.37, la conexión de las bornas...
1 respuesta
Calculo de relé de protección, contactor y diámetro conductor para un motor de 7.5HP
Necesito determinar las características técnicas comerciales para un motor de 7.5 y como hacer los cálculos