Amperios magnetotémicos de una vivienda
Hace dos años hice una reparación en mi vivienda y me cambiaron la instalación y el cuadro. Ahora he pedido a electricista homologado me haga el boletín porque no me lo dieron los de la obra, y me dicen que hay cosas que están mal, entre ellas los...
1 respuesta
Qué tipo de ICP colocar
Zgz. La electricidad del cuarto de contadores llega a mi piso, primero al ICP, después al IGA y luego ya al Diferencial, que es de 40A y de una sensibilidad de 30mA. ¿Podrías decirme si el ICP o el IGA tienen sensibilidad también? Te digo esto porque...
3 respuestas
¿Podemos utilizar el ICP como IGA en cuadro antiguo?
Quería saber si en cuadro antiguo sin IGA y sin contador de telegestión, solamente con ICP mas ID, y termicos, cuando tengamos q trabajar en cuadro ¿Podemos cortar corriente bajando ICP o depende de a la altura a trabajar por ejemplo si es para...
3 respuestas
Diámetro tubos según nº cables
Siguiendo un pregunta que vi con el título "Tubo electricidad" que no me queda clara del todo. Según el BT21 para 5 o más conductores por tubo o para secciones diferentes dentro del mismo tubo, su sección interior será como mínimo 3 veces la sección...
4 respuestas
Pasar de tarifa nocturna a tarifa con discriminación horaria (con reloj programador)
Adjunto foto de mi cuadro eléctrico para que por favor me indiquéis qué elementos tengo que sustituir. Creo que debería cambiar el 2º elemento de la izquierda (Hager C6) por el reloj programador, eliminando los cables rojos finos que salen del...
2 respuestas
Requisitos mínimos para instalar la luz
Resulta que por circunstancias de la vida debo de irme a vivir a una casa antigua, de muros de piedra en seco en la que nunca ha habido luz ni agua. Es mi último recurso para no vivir en la calle y mi presupuesto es muy escaso. No es por capricho si...
2 respuestas
Salta el automático por exceso de consumo
Cuando tengo sobreconsumo placa, aire acondicionado... El automático salta, esto es normal pienso porque solo tengo contratado 3.3kw (es una casa de vacaciones). El problema es que el cuadro de la luz sufre un sobrecalentamiento excesivo, hasta el...
4 respuestas
Si se unifican 2 contadores en 1 de una comunidad con más de 30 años, ¿Hay qué cumplir normativa actual?
Soy nuevo en el foro. Espero expresar mi duda de manera correcta. Soy presidente de una comunidad de propietarios, la cual tiene en cada bloque de viviendas (hay varios), 2 contadores en cada escalera, uno para la luz normal y otro trifásico para el...
6 respuestas
¿Por qué salta el diferencial con termo eléctrico?
Tengo conectado un termo eléctrico. Cuando lo enciendo, salta el diferencial. Si En ese enchufe pongo otro aparato (que lleve toma de tierra), no salta el diferencial. Si conecto el termo en otro enchufe, no salta el diferencial. En caja tengo dos...
7 respuestas
Normativa de cableado
Como no soy un experto en electricidad y desconozco la terminología, antes que nada voy a hacer unas aclaraciones. Para mi, la canalización eléctrica principal de mi casa es la que va de una caja a otra. Y la canalización secundaria la que va desde...