Duda de trifásica
Me he puesto a cambiar el cuadro eléctrico de una chalet que tenemos que tiene más de 40 años. Tengo ciertos conocimientos de electricidad y me puse a ver como podía instalar el cuadro nuevo. El problema comenzó al ver el antiguo diferencial, el cual...
1 respuesta
Que se tendria que cambiar en este cuadro de luz?
Este es mi actual cuadro de luz. Mi pregunta es que necesito un boletin para dar de alta la luz que no tiene porque el antiguo inquilino le dio de baja. Creo que faltan al menos dos botones. ¿Quisiera si alguien me oudiera decir por favor si eso se...
5 respuestas
Posible termostato de un termo roto
Resulta que a mi termo eléctrico le pasa un problema y es que la luz no se enciende. Le cambié la resistencia y al momento de ponérsela funcionaba bien pero al rato se apagó la luz y esta ya no ha vuelto a encenderse. ¿Puede ser el termostato? Pues...
1 respuesta
Conexiones par cambio de programador horario en caja de conexiones
En la caseta de la depuradora de la piscina tengo una caja de conexiones eléctricas y dentro tengo un programador horario de la marca perry modelo 1IO 0170, concretamente este https://www.perry.it/ES/prodotto/1io-0170-1/ Aquí el manual:...
1 respuesta
Caja universal de enchufe como caja de registro
1.- Debido a unas reparaciones eléctricas separando cableado de iluminación y de fuerza: ¿Puedo usar una caja universal de enchufe (donde antes había un enchufe y varias salidas cosidas a otros enchufes y luces) como si fuese una caja de registro...
1 respuesta
Reforma de casa
Estoy reformando una casa antugua y quisiera saber que sección de cable tengo que poner a las tomas de la cocina y que tipo de disyuntores tengo que poner en el cuadro y cuantos para la cocina y el resto de la casa. Es una casa con 3 habitaciones un...
1 respuesta
Llevamos unos días que se baja el diferencial general aleatoriamente, en horario de 8 a 17
Llevamos un par de días que se baja el diferencial general aleatoriamente, en horario de 8 a 17. He dejado el diferencial de las lámparas bajado, y ha estado sin bajarse el general todo el día. Desde la compañía me indican que ellos no han notado...
5 respuestas
¿Es correcto cablear de diferencial a otro?
Mandé a un electricista que me haga una nueva hilera de 1 diferencial + 3 magnetotérmicos. Inicialmente tenía un ICP, un IGA y dos hileras de un diferencial+5 magnetos cuyos diferenciales se alimentaban de un cable gordo que sale de debajo del IGA....
2 respuestas
Salta el diferencial sin motivo aparente.
Hace un año compramos una casa que hemos reformado. Cometimos el error de no hacer nueva la instalación eléctrica, pensé que si era necesario me lo diría el electricista, ya que lo que sí hemos hecho es poner más puntos de luz e interruptores. El...
4 respuestas
Conectar timer programador Orbis supre de piscina con bomba de cslor
Deseo conectar una bomba de calor al programador de piscina Orbis supre para que al saltar los tiempos de depuración salte la bomba de calor también.