Calculo de linea
Preguntas y respuestas relacionadas
Calculo transformadores, potencias, tensiones, corrientes
A ver si me pueden ayudar, principalmente el apartado c), lo demás creo que lo tengo. Muchas gracias Se tiene un transformador de 5 kVA, 120/24 V, 50 Hz. Decir cuál es (a) la relación de transformación (b) las tensiones y corrientes nominales del...
1 respuesta
Calculo de la corriente por el neutro
Tengo un problemilla que no se resolver y me gustaría que me diesen una respuesta de como hacerlo, el problema es el siguiente: Tengo que calcular la corriente por el neutro de un sistema desequilibrado con 3 lineas, la linea L1=100%, L2= 50% y...
1 respuesta
Calculo de corrientes de fase en instalación eléctrica
Tengo una entrada de potencia de 208 Volts trifásica. Debo de alimentar dos cargas ( aires acondicionados ) que funcionan a 208V y cada uno es de 5 toneladas de refrigeración. Necesito saber cual es la corriente que pasará por las 3 fases (A, B y C)...
1 respuesta
¿Factor de caída de tensión?
Que tal a todos los miembros de esta comunidad, mi pregunta para los expertos es la siguiente: En un cálculo de caída de tensión me encontré con un dato que no he podido encontrar por ningún lado es que la fórmula es la siguiente: %CV =...
2 respuestas
Consulta sobro consumos AC y Transformador
Tengo una RED trifilar (R S T, neutro y tierra). Medí con una pinza amperimetrica cada una de las 3 lineas con los siguientes resultados: 54.8A, 77.1A y 69.4A. Los voltajes entre Fase-tierra: 130.5 y fase -neutro:130.4, y entre linea y linea fueron...
2 respuestas
Calcular potencia consumida en una red trifásica que alimenta cargas a 120 V y a 208 V
Se realizo una medición de cargas en la la sede donde trabajo, la red es trifásica a 4 hilos, y en uno de los bloques se conecta a la red luminarias y tomas eléctricas a 120 V y también hay conectado equipos de aire acondicionado a 208 V, como...
2 respuestas
¿Cómo calculo KVA?
Tengo un transformador de 2500 KVA. De 13.2 kv/4160-2401 kv Tengo los KW totales de 467.442, corriente total de 747.44 A (datos calculados) No conozco el factor de potencia, y necesito saber cuantos KVA reales esta consumiendo y KVAR que tiene como...
1 respuesta
Como se calculan lo kva
Soy el director de un proyecto en el cual requiero el uso de una nuevo almacen de trabajo. Y requiero calcular los kva que requiero para trabajar con los equipos que ya tengo seleccionados, de los cuales conoscos la corriente y el voltaje.
1 respuesta
Calculo del breaker principal o totalizador
Estoy realizando una instalación de unos breaker en un café internet Ya tengo el calculo de la corriente de cada breaker para proteger de a 10 pcs Son 5 breaker de 40 amp. Pero la duda es como calculo un breaker principal que me controle los 5 breaker.
4 respuestas
Es correcto conectar en el panel de flipones dos flipones de 20amp para un calentador sin el de tierra
Tengo conectado un calentador lorenzetti con corriente y y tierra pero el no caliente el agua