Grupos electrógenos, distancias y caídas de tensión
Preguntas y respuestas relacionadas
Rebobine un generador todos sus componentes excitatriz, rotor, alternador y estátor y no me genera
No me genera un generador de 17 kva reemplace plato giratorio dioderas, rotor rebobinado, estátor, excitatriz, corona de excitación, avr y no genera
2 respuestas
Tensión eléctrica en la cola de un alimentador
En la cola de un alimentador se tiene una carga trifásica de 10 kW con un factor de potencia 0,93 inductivo, el alimentador tiene una resistencia de 0,34 Ω y una reactancia inductiva de 0,067 Ω. La tensión en la cabecera del alimentador es 380 V...
3 respuestas
¿Una Subestación Elevadora compensa HPs requeridos?
Tengo la siguiente situación: Tengo una planta eléctrica Perkins con un generador de 119 KVA. También tengo una subestación de 150 KW, la cual recibe 220V y entrega 9000V. Necesito Instalar 115 motores de 2 HP cada uno. Serían en total 230HP...
1 respuesta
Puesta a tierra de un generador de 200kVA
Si es posible, que me aclararan el tema de la puesta a tierra de un de un generador, en mi caso de 200kVA, calculo del neutro, sección del cable de tierra.. Etc. Del generador salen 4 cables de 150mm2.
1 respuesta
Excitatriz de un generador que ha perdido el magnetismo
Tengo un generador que ha perdido el magnetismo, a través de ésta página me sugirieron enviar 12VCC a los campos conservando la polaridad conectando el negativo y con el generador en movimiento "chispear" con el positivo. El problema que tengo es que...
1 respuesta
Caída de tensión
Alguien podría explicarme como calculo la caída de tensión de un circuito de alumbrado publico en operación, ya que se remplazara el transformador actual por un motogenerador de gas lp.
1 respuesta
Grupo electrógeno se motorizo que fallas acacionan
Grupo electrógeno diésel se motorizo ya no genera energía eléctrica y el motor diésel arranca no estabiliza la velocidad y se apaga .
1 respuesta
Tengo un grupo electrógeno de 80kw que calienta demasiado el rotor en básio
El generador anterior Mente se quemo el rotor con todo la exitatris... Procedimos a rebobinarlo con sus mismos datos y valores.. Luego megamos el estátor y tenia una resistencia baja de aislamiento así que también lo Rebobinamos el estátor y la...
2 respuestas
Instalasion de capasitores
Si instalo capacitores de más el voltaje se eleva, el factor de potencia ya no se acercara a 1 pero que pasa con el ahorro de energía, es el mayor cuando el factor de potencia es 1 o es directamente proporcional con los "var" donde la conpania de luz...
1 respuesta
¿Puedo agregar más hp a mi grupo electrógeno?
Quiero saber cual seria el resultado de poner un motor con más potencia a un grupo electrógeno el mismo tiene un motor de 7hp, pero que pasaría si le pongo un motor de 12 hp ( siempre manteniendo las 3000 rpm)
2 respuestas