¿Por qué la reactancia dice 40 w y el calculo da distinto?
Preguntas y respuestas relacionadas
Que es la potencia reactiva?
¿En una central generadora que papel juega la potencia reactiva cual es su importancia?
1 respuesta
Instalación de un calentador eléctrico instantáneo Siemens DH1200/01 (12kW)
He comprado un calentador instantáneo de 12kW para una nave. En la nave tengo una instalación eléctrica antigua que me da trifásico 220 y éste calentador es el único que encontré que me acepte trifásico 220. Como el cableado es viejo he decidido que...
3 respuestas
¿Cómo calculo la sección de un conductor de alimentación para una vivienda de gran dimensión?
Resulta que una vivienda unifamiliar me demanda 26.000 W de potencia máxima total (esto es calculado todos los consumos), pero indiscutiblemente esta potencia máxima total debe ser afectada por un factor de simultaneidad, que en mi caso es del 35%...
1 respuesta
Fallo cebador
¿Podrían explicarme porque parpadea un tubo fluorescente cuando falla el cebador?
1 respuesta
Lampara fluorecente 12v
Tengo un circuito para un tubo fluorescente el cual me baje de http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/auto/fluor12v/ la pregunta es, si a este circuito se le pueden montar más tubos en paralelo, o debería tener un circuito por cada tubo. Esto es...
1 respuesta
Dejar una batería cargando
Quisiera preguntarte si pongo una batería recargable de 12v y 7.5 ha, conectada con un relé a una sirena y que le pase corriente la batería a la sirena cuando se active el relé. ¿La batería debe estar conectada a la rec eléctrica con transformador de...
1 respuesta
Rectificación de señal alterna en estufa para limitar el consumo y posibles problemas
Tengo que limitar la carga de unas estufas porque la casa es toda eléctrica y no quiero que salte permanentemente el limitador. He procedido a colocar dos diodos de potencia en el circuito de resistencias de una estufa ( convector de aire ). He...
4 respuestas
Se tienen 5 dispositivos electrónicos que requieren 3 niveles de voltaje diferente entregados mediante un divisor de voltaje
Se tienen 5 dispositivos electrónicos que requieren 3 niveles de voltaje diferente entregados mediante un divisor de voltaje como el que se muestra a continuación. Dispositivo 2 - Requiere las siguientes condiciones: Valores de resistencia entre 1kΩ...
1 respuesta
Como modificar regulador de luminosidad2
Tengo un regulador de luminosidad al tacto desde hace muchos años, cuyo esquema adjunto, que enciende unos apliques con lámparas incandescentes en un formato no disponible en el mercado actualmente. Para aumentar la durabilidad de las lámparas me...
1 respuesta
Reducir tensión alterna de 220VAC a 16VAC
Necesito reducir la tensión de 220VAC a 16VAC con un mínimo de componentes pues tengo poco espacio. La tensión de salida no tiene porque que estar estabilizada, es decir, me vale de 15,5 a 16,5 VAC. Insisto en lo de "VAC" pues no hace falta pasarla a...