Buscar
Descubre en Todoexpertos
Temas interesantes
Preguntas
Respuestas
Expertos
Logros
Iniciar sesión
Entrar
Crear cuenta
Conexión eléctrica en una caja de registro del cable toma de tierra ?
Preguntas y respuestas relacionadas
Secciones de cables eléctricos, ¿Cuál es la correcta?
Tengo dudas sobre que protecciones me faltan y que secciones de cable son las apropiadas. Tengo la siguiente instalación: Acometida desde el cuadro de contador hasta el cuadro de protecciones, a su entrada están A.- Interruptor de corte general de 25...
1 respuesta
Tomas de tierra
Soy técnico de mantenimiento de impresoras industriales de etiquetas y, cuando hay roturas de cabezales sin motivo aparente, siempre solicito al cliente que se haga comprobar la instalación de tierra. Cuando el cliente me llama para decirme que su...
8 respuestas
¿Cómo crear un nuevo punto de luz en el baño independiente?
Buenos días, La verdad que sigo bastante este foro y me ha sacado de dudas en muchas de las pequeñas obras que hago en mi casa. Sin embargo esta vez me encuentro un poco atascado, paso a explicar mi pregunta. Bien tengo en el baño dos puntos de luz...
3 respuestas
¿Como se mide si la puesta a tierra es buena?..., ¿Con un telurimetro o con un meghometro?
¿Cómo estan? Perdonen la molestia. Mi pregunta es: ¿Cómo se mide si la puesta a tierra es buena?..., ¿Con un telurimetro o con un meghometro? Por otro lado, la REBT obliga a que el voltaje esté por debajo de 24V en lugares húmedos y de 50V en lugares...
2 respuestas
Numero máximo de conexiones por circuito
Me gustaría saber dentro de una instalación de electrificación media, donde hay cuatro circuitos. Dentro de los circuitos de iluminación 1'5mm, ¿Cuántos mecanismos se pueden conectar como máximo?. ¿Y en el circuito de tomas de corriente 2'5mm? POr...
2 respuestas
Poner conmutador y enchufe con solo 3 cables
Tengo un conmutador para encender y apagar la luz de una habitación. Me gustaría poner el interruptor (conmutador) con un enchufe al lado que lo necesito mucho. Hay tres cables en el tubo. Se que a veces se pone un trozo de cable del interruptor al...
2 respuestas
Conectar cable de tierra con el anillo
Necesito saber de forma y que conector es el apropiado para unir el cable del anillo de tierra de una vivienda nueva, creo que es de 25mm con el cable de tierra general para la vivienda que es de 16mm. El del anillo viene en pelos muy gordos y...
2 respuestas
Reparación instalación eléctrica bajo REBT de 1973
En casa de mi madre, se la rompió un interruptor, que quedó como bloqueado y no dejaba encender la luz de la entrada. Me avisó y puse un interruptor nuevo, pero me sorprendió ya que ví que los cables eran rígidos y como recubiertos de un algodón...
3 respuestas
No llega corriente eléctrica al interruptor de la luz
No tenia luz en la lámpara de la habitación, después de cambiar las bombillas por si estaban fundiadas quite la lámpara y probé en los cables con otra lámpara. No se encendía. Entonces pensé que seria avería del interruptor, lo quite y en los cables...
6 respuestas
Puedo sacar línea de 1.5 para un punto de luz desde cableado de 2.5?
Tengo corriente en el jardín, que me llega a través de los 3 cables de 2.5 (fase, tierra y fuerza) a una caja. Desde esa caja me salen también los enchufes al 2.5. Mi duda es si de esa caja donde me llega la corriente al 2.5 puedo sacar el cableado a...
4 respuestas
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Electricidad del hogar