Buenas, tengo un cuadro para el un motor estrella triángulo, la maniobra no la hace a menos que puentee 95 nc con 14 no
Preguntas y respuestas relacionadas
Bomba sumergible con manguera de 12 cables
Tengo una bomba sumergible con una manguera de 12 cables enumerados. 2 de ellos en deshuso, otros 2 utilizados para la protección térmica de los bobinados, 1 de ellos como sonda de humedad, 1 como tierra y los otros 6 restantes corresponden a las 3...
2 respuestas
Motor electrico 220 v trifasico 50/60 hz 45kw 60hp 46.9 amp
Debo instalar para un aserradero dos motores . Uno dice en la placa V 380/660 KW 55 HP 75, A 100/57.6 Y El otro dice V 380/660,KW45, HP60, A 81.4/46.9 - Quisiera saber que componentes debo utilizar,; diyuntores, contactores, conductores etc . La...
1 respuesta
Caída de tensión con generador
El problema que tengo es que puse un generador trifásico para una nave de 7000 watios y cuando voy a arrancar un motor de 2200 watios que esta a 70 metros no me entra el contactor porque cuando mando arrancar ese motor cae la tensión de 225 a 90...
1 respuesta
Como cambiar el sentido de giro en el circuito de fuerza en estrella triángulo?
Deseando a ustedee y su familia se encuentren bien de salud Por favor necesito cambiar el giro a un motor con arranque estrella triángulo... Pero no lo puedo hacer desde el breaker termomagnético, ¿Cómo puedo hacer este cambio de sentido de giro...
1 respuesta
Problema de sobretensiones eléctricas
Estoy investigando sobre problemas con el suministro de tensión eléctrica. Te comento algunas dudas que tengo: 1/ Si se generan sobretensiones en la red de distribución afectaría a todos o muchos de los usuarios conectados a la misma salida del...
1 respuesta
Como contecto un trafor 24 v,a un contactor 24 ,guardamootor y llave palanca manul-aut.a bomba monofasica
Como conecto una térmica a un trafor 24 v, ¿Este a un contactor 24 v con guardamotor también a un interruptor tipo palanca para autmatico y manual .todo a una bomba centrif monofásica de 220 v?
1 respuesta
Contactores
Quisiera saber como es el esquema de conexión de un contactor.. Para que sirven todas las borneras y como es que cierra y abre el circuito.. Gracias..
1 respuesta
Si la placa de un motor dise 220/380
Si la placa de un motor dice 220 /380 eso me permite arranca el motor en forma directa en estrella o si quiero en triangulo ???? Y si me dise 380/660 quiere decir q tengo q acer la coneccion estrella traingulo ?????
2 respuestas
Proyecto de maqueta para ascensor eléctrico
Unos amigos me han pedido que les ayude para diseñar una maqueta de un ascensor eléctrico. El ascensor debe satisfacer las llamadas de tres plantas, con sus correspondientes botoneras en cada piso. En un espacio bien diferenciado se debe simular la...
2 respuestas
¿Porque se recalienta un guardamotor ?
Resulta qué estaba revisando un tablero de arranque de unos motores de 10HP y al tocar los componentes presentaban una temperatura fuera de lo normal a que se debe esta situacion y en que puede afectar?
2 respuestas