Por que no es recomendable conectar dos transformadores secundarios en paralelo?
Preguntas y respuestas relacionadas
Que salidas tiene este transformador?
Me han regalado un equipo de música averiado y al abrirlo me encuentro el transformador en el estado como muestra las fotos que incluyo, y al parecer no sale ninguna lectura de voltaje del mismo. ¿Cómo puedo identificar las salidas y conseguir un...
1 respuesta
Principio de funcionamiento de un interruptor diferencial
Finalmente he terminado con el estudio del diferencial, he estudiando a fondo el tema de los disyuntores diferenciales, o al menos lo más importante., para finalmente llegar a lo que podríamos llamar la cereza de la torta., que es saber como funciona...
1 respuesta
Como saber la corriente máxima en un transformador
Es una duda que tengo sobre los transformadores en este caso es uno que lleva la tensión de 117v a 6v o 12v dependiendo los cables que se usen, ya que en el secundario hay un común y otros dos de 6v y 6v, la pregunta es si entre el común y uno de 6v...
2 respuestas
Como medir salida voltios de esta fuente alimentación 17IPS01-2 vestel.
Tengo un tv bluesky mod: BS15TDTVE. La avería es, que enciende y se ve imagen como un segundo y ya se queda oscura, aprecio ver la tv con una linterna de cerca y a oscuras... No se donde medir, ni como, los voltajes de la fuente de alimentación, o lo...
1 respuesta
Tengo un transformador R-1104 de 220v a 12 v , 0.25 A paso a la practica y aplico la ecuación del transformador V1x I1= V2 xI2
El transformador era de una baliza de señalización luminosa de un cine, en la práctica con el tester me da R primario 1300 ohm y 225v Iprimario=0.17 A y en el secundario me da 12v y R=6 ohmios I secundario = 3A Porque pone en las características 0.25...
1 respuesta
Intensidad de salida fuente ATX
Necesito modificar una fuente atx regulable hasta v 19 como mínimo y una corriente mínima de A 5 ya tengo una fuente At que tomando los 12+ y los 12- logro una salida de V 22.5, le agregue un LM317 y obtengo una tensión variable hasta V 0. Pero A 1...
2 respuestas
Amperaje de Bomba duplica amperaje nominal
Tengo una bomba centrifuga conectada a un motor eléctrico, y el amperaje de funcionamiento (no el de arranque) está al doble del que debería ser (nominal ) es de 19 amp vs los 9 amp que esperaba, ¿El problema es eléctrico o mecánico?. ¿Qué debo...
1 respuesta
Cómo puedo bajar el amperaje de un transformador de 24 v a 20 amperios
Te voy el problema en unas selladoras de 20 cm estás selladoras están conectadas con un transformador de 24 v a 20 amp y es demasiado amperaje necesito reducir el amperaje o que otra opción me pueden dar
5 respuestas
Que significa el Excit Volt y Excit Current en las especificaciones de un Dinamo Generador de 7.5 kW MONOFÁSICO?
Comprare un Dinamo Generador Monofásico Hidroeléctrico, obseve en los detalles del producto que lleva estos Términos EXCIT VOLT 61V Y EXCIT CURRENT 2.7A (voltaje de Excitación y Corriente de excitación) es cierto que Estos hay que magnetizarlos cada...
1 respuesta
Se pueden conectar los devanados secundarios de un mismo transformador?
Tengo un transformador toroidal con un primario para 220, y tres secundarios, que en la etiqueta me pone cada uno que es de 12 voltios y 4,1 amperios. ¿Podría conectar en serie dos o incluso los 3 para conseguir 24 y 36 voltios? ¿Y podría también...