Que sección de cable debo usar para los devanados del transformador?
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Cómo calcular sección de cable de un circuito con un motor de 25 hp y longitud de 50 m?
Soy nuevo en la página. Mi duda es sobre como sacar la sección de cable, caída de tensión y caída de tensión admisible de un circuito de 50 mts de longitud con un motor Trifásico de 25 hp.
2 respuestas
¿En qué varia el grosor del alambre de una bobina?
Debo construir un motor DC de 12 V, para un proyecto, en youtube esta el vídeo de su construcción pero la persona que realiza el tutorial no aclara cuantas vueltas se debe realizar en cada una de las bobinas (tiene 3), ni como realizar el calculo...
2 respuestas
Hola quisiera instalar llave térmica, tomacorriente y linea directa para un aire acond.
El cable de alimentación dice 3 por 1 mm cuadrados, el consumo del aparato es de 2700 w, en las especificaciones dice tipo GL 20 Amperes. Los cálculos según lo leido por ahí no me cierran. Quisiera saber, mm cuadrados del cable a colocar desde la...
1 respuesta
Diámetro de cable subterráneo para una línea subterránea de 600 metros lineales.
Tengo que hacer un tendido de cable subterráneo de unos 600 mts desde el transformador, para dar servicio a un chalet de unos 200 m2 construidos, con piscina, un sondeo, cocina con horno y aire acondicionado. Supongo que lo mejor será corriente...
1 respuesta
Transformar 96v a 220v
Me gustaría saber si es posible transfomar 96v a 220v (corriente alterna) y como debo hacerlo. Es para poder enchufar un aparato de aire acondicionado. El caso, es que tengo una especie de almacen y he encontrado una caja empotrada, a la cual le...
2 respuestas
La seccion del neutro en una coneccion trifasica
En una coneccion trifasica ya sacando la intensidad q va a circular por cada cable de bajada tengo la duda si el cable de neutro tendia q ser de la misma seccion q los tres cables positivos o tendria q ser de una seccion q soporte la suma de la...
4 respuestas
¿Calculo sección conductor?
Necesito calcular la sección de un conductor eléctrico, con los siguientes datos: equipo trifásico 380V, consumo 39kw, longitud de linea 150mts, esto se supone que va canalizado por cañería metálica ETM. Haber si me ayudan con las formulas necesarias...
1 respuesta
El principio de funcionamiento de los transfo
Bueno quisiera saber el principio de funcionamiento de los transformadores trifásicos y como evitar una multa en la boleta de energía eléctrica colocanco condensadores en paralelo a la red ademas de como calcular el coseno de phi y este aumentarlo
1 respuesta
Los cálculos que hago sobre elección de contactores y relés térmicos están bien
Supongamos que tengo un motor trifásico de 10 HP (Jaula de ardilla). - Tensión 220 V / 380V - Frecuencia 50 Hz. - Amperaje 27,2 / 15,6 - Cos fi 0.85 El contactor seria de categoría AC3, por ser motor jaula de ardilla. El motor conectado en estrella...