Mi problema tengo con tres líneas 110v, al medir una por una tengo lecturas de 112 a 120v; pero al medir dos juntas solo da 205v
Preguntas y respuestas relacionadas
Instalación muy rara de un variador de frecuencia
Tengo una duda muy grande sobre un variador de frecuencia allen bradley de la linea powerflex 700 que arranca un motor de 150 hp el tema es que el motor es 380 V y la linea de alimentación es 480, la empresa que lo instalo dejo dice que no había...
1 respuesta
Me falta fase en trifásica.
Alguien que me pueda ayudar con este problemón. Midiendo aguas arriba, así se dice creo, midiendo voltajes antes de los fusibles del contador. Bien, pues parece que me falta voltaje en una fase, así que me he quedado sin poder usar las maquinas de mi...
2 respuestas
¿Cómo conecto un banco de resistencias trifásico a un generador monofásico?
Tengo un generador monofásico es decir tengo dos fases vivas de 120 cada una y el neutro y necesito conectar un banco de prueba trifásico.
1 respuesta
¿Qué tan cierto es que los aires acondicionados de 110V consumen más energía por la línea neutro que por la línea positiva?
Necesito instalar un aire acondicionado en casa y necesito saber si ese mito es cierto!
1 respuesta
Cambiar Maquina Industrial Trifásica a Monofásica.
Tengo una maquina cortadora de fiambre que funcionaba con Trifásica, bueno realmente lleva 3 cables de entrada, sin contar el tomatierra. Me gustaría conectarlo a red domestica monofásica, el problema es que no es unicamente un motor, lleva un...
2 respuestas
Diámetro de cable por distancia
Tengo que hacer un tendido de cable de casi 2000 metros de largo para una estancia y no se que diámetro de cable poner, y tengo un grupo electrógeno que me da hasta 13kw.
3 respuestas
Como conseguir neutro
Tengo una sierra eléctrica en la cual le e puesto un motor trifásico de 1,5 cv. La conexión estrella. Y mi intención es colocar un pulsador marcha luminoso, un pulsador de paro y un final de carrera para que la sierra se pare cuando haya llegado al...
1 respuesta
Pasar de Bifásico a monofásico
En mi casa l(que tienen solo 2 habitaciones) llega un sistema bifásico, pero el tablero de breakers es monofásico. Se puede conectar solo una fase y el neutro a la caja de breakers sin que haya inconvenientes dejando una sola fase al aire (es decir...
3 respuestas
Como calcular la sección de un conductor eléctrico trifasico
Necesito que me ayuden a calcular le sección de un conductor, tengo un transformador de 800 amperes, 500 kva, distancia 28 mts, rho 0,018, fp 0,8, debo alimentar un tablero trifásico (800 amp) para motores, los conductores irán por escalerilla y solo...
1 respuesta
Compré un aire equivocado, tengo 220
Amigos por error compré un aire de 115v, en mi casa tengo 220v, un amigo me dijo quensolo tienen que cambiar una línea por neutro, ¿Qué tan cierto es? Cabe mencionar que ya tengo un aire 220, ¿Qué me recomiendan?
3 respuestas