Duda acerca instalación existente.
A tod@s. En la cocina tengo actualmente un horno eléctrico (2500w) y una encimera de gas. En diferencial del cuadro para el horno (única y excusivamente para el) es de 25A. Si mido con un metro los cables de la instalación que llegan a el, veo que su...
1 respuesta
¿Por quese funde una resistencia de 1000w al conectarla directamente 220v?
Conecto una resistencia de 1000w al toma corriente de una una casa (220v) utilizando un cable de cobre bipolar y la resistencia se funde al instante. ¿Cómo hacer para que no se funda?
4 respuestas
A mayor voltaje mayor intensidad de corriente? O menor intensidad de corriente?
He leído por algunos sitios que a mayor voltaje baja la intensidad y que por eso se usa alto voltaje en ciertas industrias.. La cosa es que yo tenia entendido de que a mayor voltaje mayor intensidad.. Ya que el voltaje es la fuerza que impulsa a los...
3 respuestas
Conectar generador eléctrico a cuadro general
Hace unos meses compré una casa prefabricada y la tengo instalada en el solar, y todavía tendré que esperar un poco para realizar la acometida de luz. La vivienda ya viene con la instalación eléctrica y con el cuadro general a falta del interruptor...
3 respuestas
Transformar 96v a 220v
Me gustaría saber si es posible transfomar 96v a 220v (corriente alterna) y como debo hacerlo. Es para poder enchufar un aparato de aire acondicionado. El caso, es que tengo una especie de almacen y he encontrado una caja empotrada, a la cual le...
2 respuestas
¿Qué tipo de conductor o aislación y ducto o canalización es recomenda para una instalación de un motor trifásico?
Mi duda es sobre el tipo de aislación o conductor en concreto a utilizar en una instalación de un motor en un galpón (hay algún tipo en general), yo estaba pensando en un conductor thhn, thwn o xtu En el tema de la canalización tengo considerado un...
1 respuesta
¿Qué térmica pongo? ¿Una de 16 o de 20 A?
Si tengo 3,7 kw, y lo divido entre 230 v, me da 16,8 A ¿Pero puedo poner una de 16 A, a pesar de pasarme 8 décimas de A? ¿O por el contrario debo ir al siguiente valor regalmentario que seria una de 20 A?
6 respuestas
¿Desde dónde saco la toma de tierra?
Quiero enterrar un cable, mediante una zanja, para unir un cuadro eléctrico (220v) con uno nuevo que voy a instalar a 130 mt. Me han aconsejado 2 opciones: 1)Meter una manguera de CU-RV 0,6/1KV 3X10MM², con toma de tierra, a lo largo de los 130 mt...
5 respuestas
¿Puedo instalar una secadora a circuito eléctrico de alumbrado general, cable de 1,5 mm -10 A?
Sé que no es lo más hortodoxo, un electricista me hizo una chapuza de ampliación de enchufes al sótano de la casa, y para ello tiró del circuito de alumbrado planta baja, que tiene un PIA de 10 A y el cable tiene sección de 1,5 mm. La secadora...
4 respuestas
Dos hilo para una fase de diferente calibre
Si alguien ya ha intentado esto por favor explíquenme que pasa si en una instalación trifásica a 220 instalo un cable calibre 2 y otro cal 00 en paralelo para alimentar el sistema osea en las tres fases hacer lo que ya mecione poner un cable de...