Necesito ayuda con la instalación eléctrica de una finca de la que tengo un transformador a 600 m.
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Cómo puedo sacar la sección de un conductor de un transformador trifásico?
La subestaciones es de 300Kva 23kv/380v la distancia es de 120mts subterráneas.
1 respuesta
¿Cuántos Kw y Amp aguanta los cables de 16-25mm libre de halógeno?
Chic@s! Quiero preguntar cuanta potencia puede aguantar los cable libre de halógeno de 16 y25 mm en trifásico. Necesito saber cuanto es la potencia máxima que puede aguantar eatas secciones en una longitud de 25 mt máximo. El uso es para hornos...
4 respuestas
No puedo arrancar bomba 2 HP 127/220
Tengo una bomba de 2 HP que funciona a 127/220 que no arranca, ya verifique el voltaje y solo llegan al centro de carga 110 v, cuando la conecto baja a 60 v y no alcanza a encender, ¿Qué puedo hacer? ¿Qué tipo de calibre (AWG) me recomiendan ponerle?...
1 respuesta
Conecion de 220v trifasica a 380v trifasica
Soy montador de elevadores, estoy haciendo un montacargas en un pueblo de la sierra, y me he en contrato con un problema, la red eléctrica es de 220v trifásica, y el motor eléctrico que mueve la bomba es de 380v trifásica ¿Cómo puedo hacer esta conexión?
1 respuesta
Como calcular el amperaje máximo que puede entregar un trafo de 25 kva en 220v
Recien compre un trafo de 25 kva monofasico para usarlo en la casa pero estoy un poco confuso con respecto a la corriente maxima que pueda tener el trafo. Me gustaria saber cual es la capacidad maxima que pueda soportar y que beneficios o contras...
3 respuestas
Calcular térmico contactores y relé en partida estrella.triangulo en.una bomba de 15hp 380 con. Corriente. Nominal. En.25a
Necesito calcular térmico, contactores. Y relé. Para una. Bomba trifásica (380v)de 15hp.11kw.. Con. Una. Corriente nominal de 25 a en. Partida estrella. Triangulo
1 respuesta
Suministro trifásico
Se trata de que estoy pensando en poner una panadería en mi domicilio (suministro monofásico 220v) y los equipos que necesito tienen son motores trifásicos en 220v y 380V. Así es que estoy solicitando el suministro trifásico. -La empresa de energía...
3 respuestas
Cambio de voltaje en mi taller. Cómo conectar ahora?
En mi taller teníamos electricidad trifásica a 220V, y ahora nos han hecho el cambio a 380V y aunque la mayoría de maquinaria que teníamos funcionando explica claramente cómo conectar para 380V y con cambiar las pletinas de sentido está solucionado,...
4 respuestas
Cable de 2,5 mm para el alumbrado
¿Hay algún inconveniente si le pongo el cable de 2,5 mm para el alumbrado de la casa?
2 respuestas
¿Cuáles podrían ser las causas que un alternador eléctrico de 380 volts trifásico y de 7.5 kW queme el bobinado de su armadura?
Tengo un alternador colocado en una micro central hidroeléctrica. La última vez que funcionó tenía las siguientes características: - La medida de la potencia mediante la caída de tensión en un cableado de 500 m dio 7.4 kW cuando el caudal del río era...
1 respuesta