Conexión diferencial, interruptor general y más.
Preguntas y respuestas relacionadas
Como corrijo la corriente en el neutro de una instalación trifásica para bt
Realice un tendido trifásico 3x220v+neutro para un complejo de cabañas, para equilibrar las cargas destine una de cada fase a una cabaña usando el mismo neutro para todas, como resultado tengo cargas desiguales ya que no todas las cabañas pueden...
1 respuesta
Salto diferencial y toma de tierra
Tengo un problema con un diferencial de 40A y 30 mA de sensibilidad, porque salta esporadicamente, sin ningún período específico, una semana, un mes dos meses, etc, normalmente con los electrodomésticos parados y no he logrado aún saber cual es el...
7 respuestas
Medir luz trifásica con 3 medidores monofásicos
¿La duda es si puedo medir luz trifásica 380v + neutro con 3 medidores monofásicos conectados fase + neutro? Uso motores trifásicos. Explicándolo mejor tengo 3 medidores monofásicos instalados en la calle, a cada uno le llega una fase y neutro y...
4 respuestas
Instalación de luz de 125v a 220v
Soy rafa, La vivienda de mi madre es antigua con voltaje de 125v y quiero cambiárselo a 220v. Me han comentado que simplemente poniendo el cable neutro en una de las fases libres conseguiría este voltaje. Me gustaría saber si es así y si el contador...
1 respuesta
Sustituir luces de escalera por plafones
Tenemos una escalera a 125v la idea es. Sustituir. Las lámparas por plafones con sensores, de forma que se iluminen planta por planta, anulando los pulsadores, el cuadro es viejo tiene un minutero con una especie de péndulo. ¿Cómo puedo hacer?
2 respuestas
Hola, podría usar una batidora de España de 220-240v -50/60hz y 300w en Estados Unidos?
La batidora tiene 16 velocidades. Me gustaría saber si funcionaría en Estados Unidos con 120-110 y como le afectaría el funcionamiento o si se dañaría al poco tiempo.
1 respuesta
Conectar tarifa discriminación horaria, data micro + y
Necesito ayuda para conectar la parte final de el circuito que cree para la tarifa nocturna, este esta compuesto de un diferencial, con un DATA MICRO + y a dos contactores, que son activadas sus bobinas por el cable rojo de la tarifa nocturna (según...
2 respuestas
¿Qué ventaja representa el alternador conectado en estrella con respecto al conectado en triangulo?
Tengo una duda y no la resuelvo ¿Qué ventaja representa el alternador conectado en estrella con respecto al conectado en triangulo?, ¿Se puede conectar el neutro a tierra? ¿Si se puede con que fin?.
1 respuesta
¿Como se conecta este interruptor?
Tengo este interruptor y quisiera saber de que manera se conecta para que funcione, osea que se encienda la luz. ¿Qué voltaje admite?
1 respuesta
Varios cuadros electrices, ¿Cómo protegerlos?
Tengo varios cuadros eléctricos en el campo, lo describo: Cable de 10mm2 desde el contador directamente a un diferencial de 63A y 300ma, de ese diferencial salen cables a 3 cuadros: 1. Cuadro eléctrico del pozo cable desde el diferencial de 10mm2, el...
2 respuestas