Quisiera saber si yo tengo una corriente trifásica 220 puedo generar una línea neutra con un pozo a tierra
Preguntas y respuestas relacionadas
Presencia de tensión en cable de tierra?
Felicitaciones por esta excelente comunidad. Paso a describir mi problema para ver si pueden ayudarme. Tengo un calentador eléctrico para una pileta chica, esos que tienen una resistencia. Ayer estaba limpiando después de unos arreglos que hicieron...
2 respuestas
Neutro de primario y neutro de secundario
Tengo instalado un transformador que convierte una red monofásica (fase y neutro) a trifásica con neutro a 400V. El secundario me da buenas tensiones entre fases y entre fase y neutro, pero entre neutro y tierra me da 30V ya que el neutro de compañía...
1 respuesta
¿Cuál es la razón de que aparezca una tensión entre neutro y tierra?
A menudo he oído de gente que manifiesta que al medir tensión entre neutro y tierra el instrumento marca una tensión cuando no debería haber tensión... ¿Cuál o cuales pueden ser las razones para ello?
4 respuestas
¿Por qué el tierra físico al desconectar de la bornera neutro me produce una chispa?
En un hogar existen 2 paneles eléctricos debido a que el hogar es grande, en este hogar llega una acometida de 220v una línea se dirige a un panel 120v se conecta a un panel y la otra línea 120v al que se encuentra más adentro del hogar, ambos...
3 respuestas
¿Por qué el neutro me está dando voltaje en un sistema trifásico a 440?
Tengo un circuito trifásico a 440 con neutro conectado a un distancia de 60 metros. Ya tome lectura a las salidas del transformador y el neutro es nulo, pero al terminar el circuito me da un voltaje de 220 entre tierra y neutro
2 respuestas
Instalación de vivienda bifásica
Quisiera saber qué tipo de instalación tengo y cómo debo protegerla. La historia es que es una casa antigua, en la que desde el principio hubo 127 V. Hace poco la compañía a "cambiado" sin consultar la electricidad a 220, dejando sólo un contador y...
4 respuestas
Tengo un tablero en delta, fase 1 de 120 V, fase 2 de 220 V y fase 3 de 120 V, yo puedo conectar una bomba 2HP en F1 y F2
Es una bomba weg con conexión monofásica 220 volt. De 2 HP, pero en el sitio me llega F1 de 120 volt y F2 de 220 volt, yo puedo conectar la bomba de esas 2 líneas, sin correr el riesgo que se me queme la bomba, o esa linea de F2 220 volt es solo para...
2 respuestas
Conexiones trifasicas monofasica!
Les comento lo que quiero hacer tengo una bajada trifásica del pilar de la luz atrás del pilar tengo una térmica tetratopar. Ahora lo que yo quiero hacer es a los 10 mts del pilar de la luz quiero hacer un tablero y hacer 2 líneas una trifásica que...
1 respuesta
Conexión monofásica,estrella,triangulo
Reciba usted un cordial saludo, perdone usted ante todo mi inexperiencia, estoy en un curso de electricidad a distancia en el cual nos están explicando las conexiones, monofásicas, estrella, triangulo, triangulo -estrella, mi problema es esto: 1-En...
2 respuestas
Reparto de potencia en trifásica
Tengo una instalación trifásica con 6KW contratados, la trifásica es a 230v entre fases y 125 entre fase y neutro, por lo que para dar servicio a aparatos monofásicos se hace conectándolos a 2 fases (ya que la tensión entre fases es 230V), como creo...