Cuántas vueltas de cable debo dar a mi pinza amperimétrica?
Preguntas y respuestas relacionadas
Dudas con la elección de Magnetotérmico.
Tengo pendiente instalar la protección de una maquina de coser y una fileteadora ambas están conectadas en paralelo. Datos de la placa de los motores de ambas: 5.8 Amp para 110V 1/2Hp 2.9Amp para 220V 1/2Hp Las maquinas son alimentadas ambas con 128...
1 respuesta
Consumo elevado de motor trifásico
Tengo un motor trifásico conectado a 380w en estrella, para estas características le corresponde 1,77A según la placa, pero he medido cada fase con una pinza amperimétrica y marcan entre 1,5A y 2,5A por lo que la suma de los tres rebasa con creces...
2 respuestas
¿Como saber el valor de un condensador?
Quisiera saber cual es el valor de dos condensadores ya que no lo indica e únicamente tienen una numeración escrita. La numeración es IH224J y el otro IH124J
2 respuestas
Duda al recargar bateria de coche
Se me ha descargado la batería del coche, la cual ha estado un par de meses descargada y sin uso. La he llevado esta mañana a un taller y la han tenido 3 horas cargando, al medir el voltaje después de estas 3 horas daba 11.6v, me la he vuelto a...
1 respuesta
Encontrar fase y neutro instalación trifásica con neutro.Sin tensión
En una instalación trifásica, por ejemplo de una fabrica, ¿Cómo se cual es el neutro si tengo todos los cables del mismo color y no tengo tensión? ¿Qué medición se debe hacer para el caso? Argentina
1 respuesta
Derivación de tierra en lavadora de 220 v sin saltar diferencial
A ver si me podéis ayudar por qué ya no se que más probar, tengo una lavadora Whirlpool fsrc80421 la cual me marca f20 cuando tengo conectada la tierra, desconectando la tierra del chasis la lavadora funciona perfectamente pero eso sí con una...
4 respuestas
Tengo un motorcompresor de una planta refrigeradora marca Frascold modelo V1571Y de 380/440V 14.30Kw 32.2A
Al poner en servicio el compresor, al medir las corrientes de línea, tengo las siguientes mediciones: L1: 20A, L2: 19A, L3: 7A, y sus voltajes entre líneas están parejas L1-L2: 372v L1-L3: 370v y L2-L3: 370v. Yo creo que la diferencia de corriente es...
3 respuestas
Como conecto amperímetro a motor trifacico
Tengo que conectar un amperímetro al motor de una extrusora es un motor estrella triangulo
5 respuestas
Sacar el neutro de la tierra y no del medidor en una instalación monofásica
¿Cómo estas? 1)Quisiera saber que sucede en una instalación monofásica cuando sacás el neutro de la tierra y no del medidor, ¿Y si este aparato sigue indicando igual la energía consumida a pesar de que toda la corriente no retorne por el neutro?...
1 respuesta
Consumo de tira de led blanco frio de 12 volts
Debido a los constantes cortes de luz hice una especie de balasto de un metro de largo conteniendo 4 metros de tiras de led blanco frio, alimentados con una batería de 12 V 75 A (de auto). Las tiras tienen 60 leds por metro o sea 120 leds en total....