Como Saber que tension deben ser las.bobinas De los.contactores para partida estrella.triangulo
Tengo. Un. Motor de 11kw de 25 amperes nominal en 380v para su. Funcionamiento necesita. Partida estrella. Triangulo necesito. Saber que. Contactores debo. Usar y de. Cuanto la. Tension. De. Las. Bobinas
1 respuesta
Solucionar incompatibilidad entre un limitador térmico (6A - 220v) y un calentador eléctrico de 1500W
Lo explico un poco más detallado. Tengo un térmico de 6A y cuando el calentador (1500W) está funcionando unos minutos el térmico salta y tengo que dejarlo enfriar para seguir calentando el agua. ¿Cómo podría solucionar este problema? El calentador (o...
4 respuestas
Como cambiar control electrónico, por interruptores
En la bomba de la calefacción Grundfos UPS2 se ha averiado el control electrónico de 3 velocidades. Pido ayuda para substituirlo, por un control sencillo de 3 interruptores, o un conmutador de tres posiciones, (nada complicado como variadores de...
2 respuestas
Ventajas de un transformador de 440V
Me gustaría que me ayudaras a escoger entre un transformador de 440 o 220v cuales son las ventajas y desventajas de estos y si puedo conectar aparte de motores de 36 hp pilometros de resistecias para tornillos de extrusoras en na recicladora de...
2 respuestas
Bombeo directo fotovoltaica
Tengo una serie de preguntas. Los paneles solares de kit bombeo directo, ¿Llevan protecciones ante inversiones de polaridad o descargas atmosféricas?, que ocurriría si alguien por error alimentara al panel a230V de corriente alterna, ¿Es decir...
1 respuesta
Cuánto es el porcentaje que puede sobrepasar indicada en la placa?
El motor trífasico marca siemens en la placa esta indica: 132kW, 315M, IM B3, 440 V, 205A, 60Hz, EFF .95.0%, Cos 0.88, th ci 155F, 1782r/min, IP55 Cuando trabaja a plena carga llega a 250-270 amperios por fase, ¿Deseo saber si podría quemar el motor?...
2 respuestas
Que sucede si coloco en el bobinado de un motor trifásico weg de 2 hp 1150 RPM 36 ranuras un calibre de alambre menor.
Lo encontré ya rebobinado con AWG 22, pero me indica el cliente q no le duró más de una semana. En otros motores trifásicos weg de mayor RPM he encontrado AWG alambre 23. Como ya fue rebobinado en otro lugar y se quemó, el esquema que encontré no es...
1 respuesta
Duda conexión motor
Tengo dudas acerca de las conexiones de los motores. Si la acometida es trifásica a 400V y tengo un motor que se puede conectar en estrella o en triángulo, ¿Puedo conectar el motor de ambas maneras? Se que en estrella sí (400V) pero en triángulo...
3 respuestas
Generador alternador moto
Hace tiempo me comentaste que habías colaborado un tiempo para una marca de motos, en relación a la parte electrónica de éstas. Parece que el problema de eléctrico de mi moto procede del generador. Ya que me comprobaron la bobina de alta y daba bien...
1 respuesta
Los armonicos en las instalaciones III
Cuando una instalación trifásica tiene muchos receptores "con electrónica" (fuentes de ordenadores, fax, impresoras, SAIs, routers, fluorescentes con reactancias electrónicas) éstos introducen unos pulsos en la onda senoidal y la deforman. Con lo...