Instalación antigua con dos fases activas sin neutro.
Preguntas y respuestas relacionadas
Como saber cual el cable de neutro y el de tierra.
Tengo una casa digamos prestada y le llega una manguera de tres hilo, negro, marrón y gris, que corresponden a Fase, neutro y tierra, Cuando mido la tensión negro- marrón mide 230V, negro-gris 230 y gris-marrón 0v, Entiendo que el negro es la fase,...
1 respuesta
Tensión entre fase-neutro-tierra. Salta diferencial
Vivo en un barrio céntrico de la capital malagueña. Anoche en nuestro bloque de viviendas nos saltó a muchos vecinos el diferencial y esta mañana también aunque parece que a menos. El caso es que mientras que cocinábamos se estropeó la placa de...
3 respuestas
La corriente de casa es trifasica 220v sin neutro, tengo una terma electronica y marca en R 22A, S 16A y T 33A
Soy de Lima, de la acometida llegan tres cables que van al medidor de izquierda a derecha esta conectado el cable Verde, en el medio el cable Blanco y a la derecha el cable Rojo. Llame a Osinerming y un ingeniero eléctrico me indico que en Lima las...
2 respuestas
Si se unifican 2 contadores en 1 de una comunidad con más de 30 años, ¿Hay qué cumplir normativa actual?
Soy nuevo en el foro. Espero expresar mi duda de manera correcta. Soy presidente de una comunidad de propietarios, la cual tiene en cada bloque de viviendas (hay varios), 2 contadores en cada escalera, uno para la luz normal y otro trifásico para el...
6 respuestas
Calculo para cable o Alambre para 100 Mts entre casa y pozo para bomba agua Lapicero 1 Hp a 115Vac con pico 12.5A
Amigos del foro cordial saludo Les deseo solicitar una ayudita por favor para saber cual es cable o alambre adecuado para llevar la tensión 115Vac a 100 mts de distancia entre casa y pozo. La tensión de los 115V me lo entrega es un Inversor Híbrido...
3 respuestas
Cómo puedo conectar un motor trifásico de 6 líneas que solo viene para un voltaje de 380voltios como pasarlo a 230voltios
Como conectarlo a la red 230 si tras una conexión en estrella para 380voltios y lo quiero pasar a 230voltios trifásico
3 respuestas
Porque me da 230 entre fase y una encimera de inox y no me salta el diferencial?
Tengo una encimera de inox donde esta la vitro, de vez en cuando me da calambre pro no me salta el diferencial, si mido entre cualquier fase y la encimera me da 230v, al lado tengo una ventana de aluminio, si mido entre la encimera y la ventana me da...
5 respuestas
Conexion 220v ca
También quiero instalar aire acondicionado y para esto se requiere de 220 v ca Si tengo dos lineas monofásicas de 127 v ca puedo juntar las fases para que se sumen los voltajes?
1 respuesta
Tensión entre fase y neutro en instalación monofásica a 220v
Entonces, si entre Fase/Tierra tengo 116v y entre Fase/Neutro tengo 220v, ¿Qué está sucediendo?. ¿Es correcto?. Saludos Cordiales y perdón por la insistencia.
4 respuestas
Porque entre una fase y neutro hay 220 volt...me
¿Entre fase y neutro medimos y hay 220 volt? Porque... Cual es la demostración o cálculo matemático que me demuestra... Porque lo desconozco... Y ha preguntado y es un tabú...