220V monofasico a 220V bifasico
Tengo una duda sobre la conexión de un equipo el cual según placa técnica es de 220V monofásico y yo necesito conectarlo en Mexico donde unicamente tengo 220V pero en bifásico, es decir entre cada fase y neutro tengo 110V, ¿Por lo tanto podre...
1 respuesta
Calculo de corrientes de fase en instalación eléctrica
Tengo una entrada de potencia de 208 Volts trifásica. Debo de alimentar dos cargas ( aires acondicionados ) que funcionan a 208V y cada uno es de 5 toneladas de refrigeración. Necesito saber cual es la corriente que pasará por las 3 fases (A, B y C)...
1 respuesta
Potencia a contratar en un sistema trifásico (o monofásico)
Acabo de comprar una casa y estoy hecho un lío con qué potencia contratar, y si dejarlo en trifásico o cambiarlo a monofásico. La instalación ahora mismo es trifásica, porque una de las máquinas del aire acondicionado y bomba de calor es trifásica,...
1 respuesta
Toma corrientes domésticos ¿Que amperaje permiten?
Es la primera vez que utilizo esta web espero que puedan ayudarme. Tengo algunas dudas sobre la teoría acerca de la instalación eléctrica doméstica... Mi duda es acerca del amperaje, o intensidad de corriente que recorre un conductor. La duda es la...
3 respuestas
En una Casa que hay Monofásica 220v se puede 220 trifásica ? ( España )
Es solo a titulo informativo pues es curiosidad ! Resulta que en mi casa si tengo trifásica de 220v ! ¿Lo qué no se si en otra casa que tengo podría optar a tenerla de alguna forma? Mas que nada por trasladar allí la maquinaria que tengo que es...
2 respuestas
Detetctor de fugas
¿Se pueden detectar fugas en mA con un amperímetro estándar? Y si es que si, como habría que hacer la prueba con la fase solo, fase y neutro o fase, ¿Neutro y tierra?
1 respuesta
Mi diferencial salta con cierta frecuencia
Mi diferencial salta con cierta frecuencia. Intento rearmarlo y salta, salta y salta hasta que desconecto todos los interruptores del cuadro. Voy subiendo uno por uno llegando a conectar todos. Conecto el diferencial y se conecta sin problemas. Así...
1 respuesta
¿Por qué una bobina no se cortocircuita?
He estado pensando hace poco y tengo dudas sobre el funcionamiento de una simple bobina y no encuentro respuesta por ningún lado. Una bobina es un simple cable enrollado en espiral, vale, crea su campo magnético, perfecto, pero por qué si a un...
1 respuesta
¿Cómo calcular la caída de tensión de un sistema de distribución eléctrico?
Estoy haciendo un estudio de un sistema de distribución y no se bien como hacer el calculo de caída de tensión es decir de los tramos de un transformador de 75 kva por ejemplo que datos necesito saber que ecuación se utiliza y el conductor es 2/0 y...
1 respuesta
Tengo en una vivienda dos fases a 220V, y cuando mido entre fase y tierra me da 220V. ¿Es eso normal
TEngo una linea repartidora trifásica a 220V. He cogido dos fases y al medir me da una ddp de 220V. Pero cuando medo entre una fase y tierra meda también 220V. ¿Es eso normal? ¿A qué se debe?