¿Qué conexión es mejor en un motor trifásico la conexión delta o estrella y que beneficios tiene cada una?
Preguntas y respuestas relacionadas
Tengo un problema con un motor con alimentación trifásica
La Alimentación De Este Es Trifasíca, 240V, Cuando El Motor Arranca, La Corriente En Las Fases A y C Es De 7 Amp. C/U, Pero En La Fase B Es De 2 Amp., Después Del Arranque La Corriente Disminuye En Todas Las Fases, Pero la Diferencia Casi Es...
1 respuesta
Tengo un motor eléctrico con la denominación en la placa que dice 380/220 50hz, 3.0kw(4hp), min-1 1400, A 11.8-6.81, cos 0.81
Mi pregunta es yo lo quiero conectar en 220v monofasico pero necesito saber que necesito hacer
2 respuestas
¿Tengo un horno trifásico de 20kw en 400v con 35A que transformador me recomendáis que les ponga?
Tengo un horno trifásico de 20 kw 400v con 35 A que tienen las resistencias conectadas en trangulo creo,( me dijeron que no usan neutro)a partir de este tengo otro de 14 kw que si usan neutro. Yo quiero poner un transformador trifásico de 220v a...
4 respuestas
Motor no arranca, red con poca energía
Tengo un motor trifásico asíncrono de 8Kw/220Vac que estoy montando para un montacarga con tambor enrollable. La empresa que me suministra energía, según indica, ha colocado un medidor para 20KW. El motor en vacío, sin carga, solo con el tambor, gira...
2 respuestas
Sección cable motor estrella-triangulo
Tengo un motor de 4 polos de las siguientes características: 380-420v/660-725v Δ/γ 50Hz 271/157A 160Kw 0.89 cosϕ. Tengo claro que tengo que conectarlo en estrella-triangulo, lo que necesito saber es la sección del cable para este motor. Supongo que...
2 respuestas
Cuando se requiere usar un arranque estrella triangulo?
Mi consulta es cuando puedo usar este tipo de arranque y en que potencia de motor se usa... ¿Si quisiera instalar una bomba de agua con las siguientes características tendría que usar este tipo de conexión? Potencia de entrada - P1: 1.9 kW Potencia...
1 respuesta
¿Cómo calculo los componentes para un arranque Estrella-Triangulo?
Soy estudiante de ingeniería en mecatrónica y tengo dudas sobre los cálculos que tengo que hacer para elegir los componentes de un arranque estrella-triangulo, como lo son el Disyuntor, Los Contactores, El Relé térmico, El temporizador. Datos del...
1 respuesta
¿Cómo conectar este motor trifásico?
El motor aparentemente de 25hp en la chapa se leen estos datos. Es de una agrumadora. Como debo conectarlo (directo a la red, en estrella, en triangulo, ¿Con un tablero estrella triangulo)? Estaba conectado en estrella cuando me lo trajeron. ¿Pero no...
1 respuesta
Como funciona un condensador de corrección de reactiva
Un estudiante de electricidad me comento que vio un condensador de reactiva en una instalación y se tomo la molestia de leer algunos de sus datos. Según lo que pudo averiguar, indicaba la frecuencia a la que podía trabajar, es decir., 50 o 60 Hz, y...
3 respuestas
Tengo trifásica 220v y el amperaje se va a 72A por fase .¿Poniendo transformador de 220v a 380v bajará Amperaje?
En un restaurante nuevo con trifásica 220v, el amperaje por fase es de 72A con todo encendiendo. Si pongo un autotransformador de 220v a 380v ya solo cogería una fase y el neutro para cada electrodoméstico en vez de 2 fases. ¿Bajaría el amperaje por...
3 respuestas