¿Cómo identifico neutro? La fase ya la tengo
Resulta que hace un tiempo, uno de los tomas que tengo en casa hizo corto y para solucionar el tema rápidamente mi papá lo desarmó, desconectó todos los cables y los aisló. El toma quedó anulado momentáneamente. Hoy estuve queriéndolo armar, es un...
5 respuestas
Instalar Interruptor Inteligente, y cable neutro
Compré un interruptor de marca TP-LINK modelo Hs200 y quiero instalarlo yo mismo pero me he encontrado un problema tengo en mi caja 2 cables que es lo que normalmente se tiene, pero en el interruptor me da 4 cables, 2 live wireless 1 neutral y uno...
6 respuestas
Renovar conmutador-enchufe con fusible
Estamos de reformas y un amigo con toda su voluntad ha intentado cambiar enchufes etc. Todo iba bien hasta que hemos llegado al conmutador, el conmutador de la entrada lo hemos sustituido y ha quedado así (aunque no sé si está bien) Y ahora el...
6 respuestas
Como hscer instalacion luces jardin?
Quiero poner luces fuera de la casa... Varios focos.. Serian 1 foco leds que me alumbre el portón de acceso a la finca. 2 focos leds que me alumbren un lateral de la casa.. 2 focos que me alumbren el otro lateral... 1 foco leds que me alumbre la...
2 respuestas
¿Como tapar marco de 4 enchufes con cables?
Necesito disimular una toma de 4 enchufes y los cables que van a la mesita de noche ... He estado buscando pero lo mas parecido es esto: https://www.amazon.es/dp/B0749MC7WD/?coliid=I152795V6TOLX3&colid=1CVIY5RGSLB0G&psc=1...
2 respuestas
Tengo un enchufe normal para la vitrocerámica
He reformado la cocina y solo tengo enchufes normales. Pedí uno de fuerza pero la persona me dijo que no era necesario. Estoy viendo vídeos para instalar la vitrocerámica y en todos aparecen unos enchufes enormes de tres patillas. Mi duda es, ¿Se...
3 respuestas
Incógnita ... ¿Quién me da la solución?
Tengo una incógnita, haber si tiene respuesta : Trabajo en un hospital de mantenimiento, hace unos días descubrimos que en todas las tomas de corriente de todo el hospital ; entre fase y tierra teníamos 380 v.nos pusimos a indagar hasta que dimos en...
13 respuestas
Regulador luz
Pretendo colocar un regulador de luz en una caja situada en el medio de una pared a cuyos extremos tengo dos interruptores para la luz de mi habitación. En esa caja antes había un interruptor pero ahora solo tiene el embellecedor sin interruptores y...
1 respuesta
No me funciona la conmutada.
- En una habitación tengo dos puntos de luz y dos interruptores, pues bien cuando conecto las bombillas en los tres puntos de luz. Enciendo en un interruptor y puedo apagar en el otro, pero para volver a encender la luz tengo que encenderla en el...
3 respuestas
Anular conmutado entre caldera y campana extractora
A raiz de una revision del gas me obligaron a instalar un conmutado entre la caldera y la campana para evitar que funcionaran a la vez, ahora necesito neutralizar ese conmutado. El conmutador tiene dos teclas, una para la luz de la cocina, y la otra...