Potencia y sección de cable
Me gustaría saber si existe una relación entre la potencia de aparato o aparatos y la sección del cable eléctrico que necesita. Quiero decir: por ejemplo, para un aparato de 1.000 w que sección de cable necesito para las fases y también para el de tierra.
3 respuestas
Sección y color de cables para hacer puentes en el cuadro.
Necesito saber si el cable para hacer los puentes puede ser de 16mm2 y también si puede ser del mismo color. La derivación desde el contador hasta el primer magnetotérmico es de sección 16mm2 1kv de color verde, de este me han sobrado 3 o 4 metros y...
2 respuestas
Voy a hacer una acometida eléctrica
Vivo en un tercer piso y tengo que hacer una nueva acometida eléctrica desde la sala de contadores. Para contratar unos 5,500 kw ya que tengo horno, vitrocerámica y aire acondicionado por conductos. ¿Qué grosor de cable debo poner? 10 , 16 ó. 20 mm.
2 respuestas
Instalación de enlace, calculo sección por caída de tensión
Me tengo que cambiar la instalación de trifásica a monofásica. De los contadores a mi casa hay 35m ( es un 9'). Quiero contratar 6600 w Hay electricistas que calculan una caída de tensión del 1% con lo que indican que necesito 16mm de sección Otros...
5 respuestas
Medidas de cables para caja de automáticos
Quiero pasar los cables desde el contador asta la caja de automáticos y dejarlos sin conectar pero el problema es que la distancia entre el contador y la caja de automáticos es de 21 metro que cable tendré que ponerle de 10 mm o de 16 mm
3 respuestas
¿Qué llave debo poner aguas arriba de un tablero de motores?
Tengo un tablero de motores con una llave general de 32 A... Arriba de ese tablero tengo que poner otra llave general para ese tablero...¿Puede ser del mismo amperaje o tiene que ser más grande? Y con respecto al poder de corte ¿Debe ser igual o es...
2 respuestas
Cables de diferente sección en cada fase
Tenemos que realizar una conexión eléctrica para alimentación de un tablero para lo cual queremos aprovechar el cable que tenemos en planta. Hay algún inconveniente en colocar para una fase cable de 1x150; ¿Para la otra fase 1x120 y para la ultima...
1 respuesta
Consulta cable
Sí la manguera de 3x1, 5mm para exterior es de 1000 vatios. Que vatios es una manguera de 3x2, ¿5mm para el exterior?
1 respuesta
Actualizar dos tablas al mismo tiempo
Perdon por insistir con el tema, tengo dos tablas que contienen los mismo campos, pero en uno hay un campo motivo que hace diferente a la otra, en concreto lo que necesito es actualizar o poder volver a llamar los datos que limpie mediante algún...
1 respuesta
¿Qué sección debe llevar la acometida de electricidad?
Quisiera saber una cosas sobre la acometida de luz y la toma de tierra. Toma de tierra: ¿Qué sección debería llevar para una vivienda unifamiliar de 140 m2?. ¿Es necesario caja de seccionamiento o valdría con conectarla directamente? ¿La arqueta debe...