Motor de 50 cv
Preguntas y respuestas relacionadas
Excitatriz de un generador con los diodos quemados
Mi pregunta viene a raíz de un problema que se ha suscitado en un grupogenerador. He colocado en una terminal de colectivos un tablero de transferencia de la linea de red a la linea del generador. A partir de un corto que se produce en una linea...
1 respuesta
Condensador para compresor de Aire
Compre un compresor de aire de 2HP 200 libras. Al momento de comprarlo, el dueño anterior lo enchufo y le dio una ayuda con la mano y arranco a trabajar, y me comento que tenia que cambiarle el arrancador/condensador porque era muy pequeño, al...
1 respuesta
Arrancadores y variadores para motores
Estoy buscando información en internet sobre arrancadores estáticos y variadores de velocidad para motores asíncronos trifásicos de elevada potencia y en baja tensión a 400 y 690V. ¿Alguien me podría indicar alguna página con información a ser...
1 respuesta
Motor de 50 caballos estaba trabajando con 575 volts, se puede conectar a 440 volts?
Motor trifasico de 50 caballos estaba trabajando con 575 volts, mueve una prensa troqueladora, solamente trae tres puntas de salida, se puede conectar a 440 volts, o esto afecta a su potencia o que es lo recomendable. El motor estaba trabajando en...
3 respuestas
Si tengo un motor a 380 en ∆ y 660 en estrella, que voltaje seria si lo pongo en ∆∆, ¿Doble estrella?
Tengo un motor con arranque estrella delta porque es de 12 hp, debo conectarlo a 220 pero con la misma función de eatrella delta, si hago doble estrella doble delta sacando seis puntas,¿Lograría mi cometido? ( ¿Qué es que trabaje a 220) o afectaría...
3 respuestas
Caída de tensión a 1 km de la subestación
Se intento arrancar(pozo3) un motor de 75 hp 440V a 1 km de distancia del trafo de 250 KVA. El motor entra en estrella pero cuando pasa a triangulo se desconectan todos los contactores. Se ha usado cable de 120 mm2. La única solución acercar el trafo...
1 respuesta
Grupo de 15kva. Puedo arrancar bomba de 7,5kw con variador de frecuencia incluido?
Grupo de 15kva no arranca directo la bomba sumergible de aguas residuales. ¿Puedo arrancar bomba de 7,5kw con variador de frecuencia incluido?, ya que no arranca directo con el grupo de 15 kva.
3 respuestas
Diagrama arranque parada con relé térmico
Quería consultar como sería el diagrama de arranque y parada de un motor trifásico con relé térmico. Pero que al bloquear el pulsador de parada este tampoco arranque.
1 respuesta
Alimentador de un trafo
Estoy haciendo el estudio para calcular la sección de conductores con los que alimentan motores se el procedimiento con la potencia de la carga y su cos fi calculo la caída de tensión pero ahora necesito calcular el conductor alimentador de un...
1 respuesta
¿Con qué porcentaje de tensión mínima puede arrancar un motor monofásico?
La pregunta viene sugerida por un Colega hace unos días, cuando alguien que preguntaba dijo que "el motor no le arrancaba por tener 198 voltios en una línea de 220 voltios". Es para saber un poco en la experiencia de ustedes... ¿Con qué tensión...
4 respuestas
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Ingeniería Eléctrica