Poner caldera a circuito de calefacción viejo
Preguntas y respuestas relacionadas
Caldera roca victoria 20/20 f
Pues tengo la cadera roca... Y muchos problemas... Hace 3 meses me hicieron la puesta en marcha, funcionar, funciona, pero no como debería, por lo menos a lo que el agua caliente se refiere. No consigo que el agua de la ducha salga a una temperatura...
2 respuestas
Radiadores en instalación monotubo no calientan
En una instalación con caldera de gas antigua que calentaba todos los radiadores correctamente cambiamos la caldera a una de condensacion, los radiadores a aluminio, las llaves monotubo y pusimos dos radiadores toalleros. Ahora no hay forma de que...
3 respuestas
Radiadores que no se pueden purgar
Tengo una caldera de gas oil de marca Ferroli y este año antes del frio intenté purgar los radiadores y de todos encontré tres radiadores que el tornillo de purgar salia totalmente pero no saliua agua ni aire. ¿Qué le puede pasar?
3 respuestas
Instalación de 2 radiadores con multicapa (en techo)
En mi casa en la bodega me dejaron dos tubos asomando del techo para la instalación de la calefacción. Son tubos multicapa de 16mm. Me he animado a realizar yo mismo la instalación para ahorrar algo je je. Pero me encuentro con algunas dudas. La...
1 respuesta
¿Pueden trabajar juntas caldera de gas y Hogar de leña con serpentín?
Tengo una caldera de gas (Ecoflam Linda+ de 24Kw) que alimenta a 8 radiadores (conexión de dos tubos, IDA y retorno) en una casita de planta baja de 70 m2. La caldera está todo el año encendida para que haya agua caliente (ACS) y en Invierno tengo un...
1 respuesta
Instalación correcta de termo eléctrico
Me acabo de comprar una vivienda nueva y me encuentro que tiene acumuladores de tarifa nocturna para la calefacción y un calentador de ACS de gas ciudad. ¿Me decidí a poner un termo eléctrico y quitar el calentador de agua caliente entre otras cosas...
1 respuesta
El calentador proporciona agua muy caliente o fría, sin términos medios
Dispongo de un calentador de 5 litros/minutos y grifos monomando. El agua por los grifos sale fría o muy caliente, aunque se regule la temperatura con el selector de temperatura del calentador. Es como si no existieran temperaturas medias. Si hay más...
1 respuesta
Voy a instaler dos radiadores verticales como hago las entradas y salidas de agua
El fontanero me dice que las dos entrada en la parte inferior otro me comenta que la entrada en la parte superior y salida en la inferior lado contrario no me aclaro.
2 respuestas
Sobrepresión caldera roca ngm 15/20 se
Tanto con el selector en acs como en calefacción cuando se enciende la caldera da picos de presión de 3-4 bar, la temperatura sube a 120ºC y la llama piloto se apaga, aparte del ruido como a tener aire, son como golpes. He purgado la caldera y los...
2 respuestas
Ceraline acu junker receptor quemado
Mi caldera funcionaba pero no llenaba, no subía la presión, desmonte llave de llenado, estaba bloqueada, lo solucione empezó a llenar. El manómetro seguía sin marcar presión, así que desmonte y lo limpie, estaba lleno de cal y por la parte del sensor...
1 respuesta
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas de los temas
Calefacción y Aire acondicionado
Calderas