Se me calienta el automático magnetotérmico de 10 A
Preguntas y respuestas relacionadas
Duda sobre continuidad
Me ha ocurrido una cosa que me ha dejado loco. Resulta que teniendo el ICP bajado, me disponía a localizar un cable para saber a qué fase pertenecía. El caso es que me daba continuidad con las 3 fases y eso no podía ser, ya que el receptor era...
1 respuesta
Tensiones sobre las fuentes de alimentación de las PC
Quería saber: 1) ¿Para qué sirven las tensiones negativas de los cables azul y blanco de una fuente de alimentación de una PC? Al azul marca -12v y el blanco marca -5v. Por otro lado me pareció muy raro de que cuando mido el cable blanco en vez de...
3 respuestas
2 polos o 1p +N
¿En los magnetotérmicos qué deiferencia hay entre 2 polos y 1 p + N? Estoy mirando en la página de Hager y sólo sé de qué amperaje deben ser, pero con lo de las curvas y los polos me pierdo. Me puedes aconsejar los más habituales (pías e id) Por...
2 respuestas
La intensidad que circula por el neutro
Mi pregunta es cuando por un cable neutro en un interruptor están pasando por ejemplo 50 amperios, que problemas puede conllevar
1 respuesta
¿Qué Magnetotérmico debo instalar para enchufes y alumbrado?
Voy a instalar 5 bombillas de bajo consumo para alumbrar el jardín, para esta línea voy a instalar un Magnetotérmico de 10A. Si a esta línea quiero poner unos enchufes para conectar ocasionalmente la depuradora de la piscina de niños hinchable y...
1 respuesta
Capacidad de una batería
Me gustaría saber como medir o averiguar los miliamperios de una batería, ¿Qué tipo de aparato necesito?
1 respuesta
Conectar placa inducción y horno ikea
Mi enchufe de pared es un Perilex que tiene N neutro (azul), Tierra (amarillo verde) L1(blanco) L2 (marrón) y L3 (marrón). 16A 380V~. En mi caja de breakers este enchufe tiene 3 cajetillas o breaker (de una sola palanca) e indica que es 16A 240/415~...
2 respuestas
¿Cuánta corriente pasa por el "rotor" de un motor trif
Tengo la misión de automatizar una grúa puente del taller de mecánica, esta grúa trabaja con 3 motores trifásicos de 30HP. 12HP y 5HP y 670 RPMs en una red de 440VAC - 60Hz. Actualmente se controla el movimiento y velocidad de estos motores a través...
1 respuesta
Consumo en kilovatios de una casa
El motivo de mi consulta es la siguiente en mi casa tengo un servicio electricidad de 120 voltios 1 Fase, 1 Neutro, si yo mido la carga casa donde seria así según lo pienso yo. 5 amperios hora multiplicado por 8 horas diarias multiplicadas por 30...
2 respuestas
¿Por que un cable de fase tiene corriente pero no energiza nada de lo que se le conecta?
He instalado 3 abanicos de techo en mi casa, al quitar cada portalampara solo salían 2 cables, uno era de fase y el otro me imagino que era neutro ya que no tenia corriente, la manera en que corrobore fue con un probador de continuidad (buscapolos)....
3 respuestas