Tensión neutro tierra, fase puesta a tierra, transformador con neutro aislado
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Se puede agarrar una línea de 220 vac con el neutro de un tablero 440vac trifasicopara alimentar una maquina 230 vac monofásico
Como se le puede acer en este tipos de casos soy de tijuana y no es común el 230va monofásico
3 respuestas
Tengo una línea trifásica con fluctuaciones
Una línea trifásica de 20000 voltios, llega a un transformador con salida en estrella de 380V (3 fases mas neutro). El neutro está unido a una tierra enterrada junto al poste. La salida del transformador alimenta un edificio anexo, con un grupo...
4 respuestas
Medición entre fase y tierra en un tablero eléctrico general.
Te go una duda, respecto a la medición entre fase y tierra, lo que pasa es lo siguiente. Fase R + tierra = 220v Fase S + tierra =0.5 V Fase T +tierra = 220v Hize la medicion en laayoria de los tableros generales ye esta midiendo lo mismo. Que puede...
4 respuestas
Como puedo medir consumo de energía
Tengo la situación en mi instalación eléctrica residencial 120/240v que quiero medir el consumo que tengo y no fiarme del medido del proveedor local de energía, he comprado un medidor de energía Como ustedes sabrán la instalación eléctrica consta de...
3 respuestas
Fases de 110v en america y sumando 230..¿?
He empezado en todoexpertos hace poco y de algunas de las preguntas y respuestas que se dan cuando se refieren al voltaje en america me confunden bastante. Que es eso de que las líneas de acometida son de 115v. Y uniendo dos fases se convierten en...
4 respuestas
Sobre una medicion trifacica 220v
He hecho una medición de voltaje en un edificio la alimentación es trifacica 220v y entre face R y puesta a tierra me sale 220v y entre fase S y puesta atierra me da 220v y entre fase T y puesta a tierra me da 0 v quiero saber por que
2 respuestas
Como convertir corriente monofásica a bifásica
Me han regalado una cocina americana que utiliza 220V bifase y yo tengo 220 V monofase, alguien pude decirme lo que debo hacer.
4 respuestas
Desequilibrio entre el neutro y las fases. Tensiones: 245v 226v y 229v
Dejo claro que entre fases antes del térmico general de protección y a pie del Transformador, las tensiones están equilibradas: unos 242 entre fases. Empiezo mi relato. En una casa de campo y a pie del Transformador (particular), mido aguas abajo,...
7 respuestas
Medición de tensión trifásica entre fase y fase
Resulta que al medir tensión entre fases del tablero general trifásico entre R y S me marca 380V y entre S y T también los 380V, ¿Pero al medir tensión entre R y T me marca 0. A que se puede referir este problema? Es primera vez que veo una situación...
2 respuestas
Corriente Europa 230 V~ 50/60 HZ, Adaptarla a México con dos Fases (125 v~ cada una) y un Neutro y no fundir motores
Necesito conectar un equipo medico de origen Europeo de 230 V~ 50/60 HZ, en México cuando en México tenemos un suministro de energía de 125 V~ por fase; la acometida llega dos fases y un Neutro. Quiero estar seguro para no fundir el equipo, si uso el...