Automatico diferencial de 40a trifasico no salta al pulsar el tes
Haciendo revisión de una instalación, al pulsar tes del el automático diferencial general de 40a, no salta, cambio dicho diferencial por otro, y me sucede lo mismo, no salta al pulsar el tes... Me voy al cuarto de contadores y observo que unas de las...
6 respuestas
Voltajes 110 y 220 en casa
En primer lugar, cordiales saludos y gracias por la página. Mi pregunta es la siguiente: en mi casa, al parecer tengo dos voltajes: 110 y 220, y lo malo es que algunos enchufes al parecer dan 110 y otros 220. Quisiera saber cómo mido y con qué, los...
1 respuesta
¿Cómo conecto un banco de resistencias trifásico a un generador monofásico?
Tengo un generador monofásico es decir tengo dos fases vivas de 120 cada una y el neutro y necesito conectar un banco de prueba trifásico.
1 respuesta
Que pasa con el funcionamiento y el control digital de un motor dosificador, conectado a una red de 60Hz y es para 50Hz?
Un motor diseñado para 230V~50Hz/Phase 1, que se trate de alimentar con una red a 60Hz, y además considerando que tiene control digital para tiempos de dosificación, (Ej. Dosificador de grasa automático). Mis preguntas: 1) ¿Al tener frecuencia...
1 respuesta
Salta diferencial de instalación nueva
Acabo de hacer una reforme integral de una vivienda con cambio de trifásico a monofásico. El primer día que la ocupe me explotó un cargador de móvil al enchufarlo. Otro día saltó la luz al encender un interruptor de la luz. Tengo disparos...
4 respuestas
Toma de tierra y neutro de la instalación eléctrica.
Me gustaría saber la diferencia entre lo que es la toma de tierra de una instalación eléctrica trifásica y el neutro de la misma.
1 respuesta
Calculo de transformador monofasico
Tengo un tablero a 480V del cual me voy a derivar a 2 fases de un interruptor de 2x40, llego a un transformador monofásico de 15 kva para reducir la tensión a 220/127, mi pregunta es como debe de ser el arreglo en el transformador y como calcularía...
1 respuesta
Problema de encendido de maquina de soldar inversora
Compre una maquina de soldar HoffmanArc modelo voltarc 200. La caja dice que es monofásica pero la enchufo con 120 y no enciende ¿Será qué debo conectarla a dos lineas 110 mas el neutro? ¿Cuál debe ser la conexión ideal para que encienda... O será...
1 respuesta
En un sistema bifacico las dos fases marcan 115 volts con el tester pero una de ellas al exigirle carga baja mucho el voltaje
Tengo el problema de que en el centro de carga no puedo utilizar la 220 ya que una fase me indica voltaje cuando tengo apagado el interruptor termomagnético pero al encender el interruptor se le pierde el voltaje a esa fase ya revise en el...
3 respuestas
Medidas voltaje entre fase, neutro y tierra
Tengo una casa aislada sin conexión a la red. La tierra la dejaron conectada a un cable desnudo de cobre en el sótano que dejaron instalado con la cimentación de 35mm. El caso que ahora quisiera conectarme a la red y he hecho unas medidas con la...