Potencia e ICP con Aire Acondicionado Trifásico
Tengo un sistema de A/A trifásico en casa MITSUBISHI PEHD-RP100GA con las siguientes características Capacidad (Frio / Calor) kW 9,6 10,3 kcal/h 8.256 8.858 Consumo Total Máximo kW 3,68 3,67 Dado que la instalación es trifásica y las elevadas tasas...
1 respuesta
Arranque estrella / triangulo motor de 12 terrm.
Solicito muy cordialmente tu ayuda. Tengo un motor de 30 HP con doce terminales. Este motor trabajaba con un voltaje de 220 V. Y tenía un arranque estrella triangulo. Sin embargo, ahora necesito usarlo para reemplazar a un motor antiguo de velocidad...
2 respuestas
Sección de conductor
Chuss a ver si puedes ayudarme: en una fábrica se va a instalar una planta enfriadora que tiene los siguientes valores:intensidad en cns. Standars: 75A;intens. En el arranque:224A; intens. Máxima de funcionamiento:97A. Cuenta con dos compresores de...
1 respuesta
Motor monofásico 220V 60hz para red de 220V 50HZ?
Quiero comprar unas maquinas de carpintería americanas y estas van a 220V pero 60Hz. Como ya sabréis en Europa la frecuencia es de 50Hz. Pero he oido que no hay problema, que la maquina no se resiente ni hay perdida de potencia niobios nada de eso...
3 respuestas
Calor desprendido de un cable de cobre
Alguien podría ayudarme con estos ejercicios que no consigo resolver Calcular el calor desprendido por un conductor de cobre de 1.5 km de longitud y 6 mm2 de sección que alimenta a un motor de 3.5kw de potencia a una tensión de 230v durante 8 h...
2 respuestas
Potencia eléctrica de un local de comida
Como están, tengo un conocido que alquilo un local de aprox, 18 a 25 m2 para instalar un local de comida, supuestamente se les colocaba gas, pero al final no, solo electricidad. Por este motivo cambiaron todos los artefactos a gas por eléctricos....
2 respuestas
Influencia del coseno de Fi en motores
Acabo de leer en un foro un comenatriio que hace en referencia a la repercusión sobre las variables de tensión, intensidad y coseno de Fi cuando un motor trabaja a baja carga. Yo tengo un problema en la actualidad, estoy midiendo con contadores...
1 respuesta
Tengo trifásica 220v y el amperaje se va a 72A por fase .¿Poniendo transformador de 220v a 380v bajará Amperaje?
En un restaurante nuevo con trifásica 220v, el amperaje por fase es de 72A con todo encendiendo. Si pongo un autotransformador de 220v a 380v ya solo cogería una fase y el neutro para cada electrodoméstico en vez de 2 fases. ¿Bajaría el amperaje por...
3 respuestas
¿Qué llave pongo? Una de de 80 A o una de 100 A?
Resolví un ejercicio de una línea monofásica que tienen un motor de 10 kw, 30 lámparas incandescentes Y 50 lámparas fluorescentes de 40 w c/u El consumo de la P total me da 82,19 A Pero cuando voy a la tabla de corrientes del reglamento... , veo que...
3 respuestas
Buenas, disculpen la ignorancia pero la verdad no tengo el concepto claro del significado de redes monofásicas, trifásicas etc.
La verdad no tengo muy claro el concepto de las redes eléctricas monofásicas, bifasicas y trifásicas, me gustaría que me dieran ejemplos de donde se usarían, si esto tiene que ver con la potencia de algún motor, explíquenme más en términos prácticos...
4 respuestas
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Ingeniería Eléctrica