Que puedo hacer con desbalance de un transformador seco75kva f1:98 amp;f2:15amp;f3:102amp
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Se puede usar una fuente de más voltaje?
Si un aparato funciona a 6v 3amp. ¿Funcionaria con bien con 9v 2 amp? Aunque la tensión es mayor la corriente max. Es la misma, creo que no se debería sobrecargar. Y si funciona... ¿Afectaría en el rendimiento o modo de trabajo?
2 respuestas
¿Cómo funciona un balastro?
Estoy un poco confundido en cuanto al funcionamiento de los BALASTROS un Ing. Me dijo que era para que prendieran más rapido las lámparas y otro para que aumentaran el voltaje porque las lámparas de gas necesitan mucho voltaje para funcionar¡
1 respuesta
Motor asincrono trifasico
Tengo una duda que necesita una respuesta razonadamente, ela siguiente: ¿Quién realiza el corte de alientacion a un motor asíncrono trifásico en caso de sobrecarga? Vamos a suponer que dispongo de protección con fusibes, seccionador de corte en...
2 respuestas
¿Por qué mido 135 voltios entre fase y tierra?
En un enchufe de la escuela ... ¿Medimos 135 entre fase y tierra y 236 voltios entre cada fase? ¿Por qué mido tan alto voltaje entre fase y tierra? ¿Es por la raíz de 3 menos que la tensión de fase?
1 respuesta
Tengo un consumo en mi cuenta de servicios de 100 kwh de que potencia seria el transformador para esta red?
La red es trifasica y consta de iluminación y motores
1 respuesta
¿Cómo.fumcioma un cargador de batería?
Hola acá les pasó una imagen... Supuestamente dice que si uso una lámpara incandescente de 220v y conectándola asi, dicen que prende la lámpara y carga la batería... La pregunta mía es como encendería la lámpara si la corriente va totalmente distinta...
3 respuestas
Contactor para motor configurado a 220 y arranque a 127
En realidad tengo varias dudas. Tengo un motor weg de 1.5 HP, este se encuentra configurado a 220v según el código de colores. Se conecta a un contactor y otro muy parecido y a su vez a una bornera de arranque y parada. Del contactor sale a un...
1 respuesta
Es normal Tensión fase a neutro 200 v—32 v—218 v
En un sistema eléctrico trifásico se mide tensión entre fases 230 v la tensión obtenida entre fase a neutro es de 200 v fase 1, 32 v fase 2, 220 fase 3 a que se debe esta diferencia de valores entre las fases.
3 respuestas
Que es más práctico y efectivo, un generador de corriente o un inversor .
Tengo una casita en el campo que no tiene luz, y necesito comprar un generador o un inversor, y necesito que me aconsejéis lo más práctico y efectivo.
1 respuesta
Un motor de 220 v trifásico de 30hp consume más que un motor de 440v si adiciono un transformador de 220 a 440
Tengo una maquina inyectora de 30 hp trifásico de 220 v, quiero cambiar los cables y pasarlo a 440 v usando un transformador con ingreso de 220 v y salida a 440 v y conectarlo a la maquina mi pregunta es puedo ahorrar el consumo de energía los kw...
3 respuestas