Conexiones electricas valvula 3 vias calefaccion
Preguntas y respuestas relacionadas
Busca polos
He estado haciendo algunas comprobaciones en la instalación eléctrica de mi casa y me he dado cuenta de que al introducir un buscapolos en un enchufe, el diodo interior del buscapolos se ilumina en ambos agujeros del enchufe. Intrigado, he abierto el...
1 respuesta
¿Fusibles de una instalación eléctrica de casa?
Por lo que he estado leyendo, me han dicho que todo lo del C4 debe de ir con fusibles obligatoriamente, ya que dicen que el PIA que se pone es de 20ª y cable de 4mm, y dicen que los enchufes son de 16ª y 2,5mm, ¿Es esto correcto? Y entonces el C9 que...
1 respuesta
En un cable monofasico de tres hilos,¿El hilo verde se une a alguno de los otros dos hilos?
Debo de ensamblar el enchufe del cable del microondas(modelo viejo Panasonic ), el cable es monofasico, tiene tres hilos, ¿No se a cual hilo juntar el cable verde?
4 respuestas
Como convertir un voltaje de 110V a 220V
Necesito convertir un voltaje de 110V a 220V de una manera económica.
3 respuestas
Protector de sobre tensiones en el cuadro sin toma de tierra
Por el tipo de instalación que lleva antigua o no se porque... Parece que algunos aparatos eléctricos se estropean... La lavadora se ha estropeado el programador y le tienen que cambiar la placa eléctrica... La impresora reventó la placa eléctrica la...
5 respuestas
Buenas, me gustaría saber que resistencia meter en un diferencial cuatro polos, entrada tres fases más neutro salida tres fases.
Resistencia a colocar en diferencial con salida de tres fases y entrada tres fases más neutro
3 respuestas
Que puede ser, tengo una falla en red 380 voltios
En una red 380 si mido fase con un punto a tierra la fase R = 358v, S=10 v y T = 250 v . E revisado la red para descartar algún cable que este haciendo contacto con tierra, solo me falta revisar luminarias. Conecté el neutro del tablero principal a...
1 respuesta
Conexiones libres en diferencial 4 polos
En mi piso había 125v. Para alumbrado y 220v. Para fuerza. Al haber pasado todo a 220v. En el diferencial de entrada me quedan ahora dos conexiones libres. La situación actual es la de la imagen. También debo advertir que no tengo los 220v. Entre...
5 respuestas
Sobre el transformador de aislamiento
Lo que se llama un transformador de aislamiento tiene la misma tensión en primario y secundario y he oído que se usa como protección Pero no entiendo como va a proteger de electrocución, si tiene el mismo voltaje en el secundario que el de la línea....
3 respuestas
Conectar aparato europeo en america con tomacorriente de españa
Comprare un aparato 220v de 50/60hz. Vivo en Guatemala y quiero sacar la electricidad de mi conexión de lavadora 220v (entiendo viene 2 cables cada uno con 110v y uno que es tierra). Quiero adaptar estos cables a un tomacorriente de españa. ¿Cómo...
1 respuesta