Los cálculos que hago sobre elección de contactores y relés térmicos están bien
Supongamos que tengo un motor trifásico de 10 HP (Jaula de ardilla). - Tensión 220 V / 380V - Frecuencia 50 Hz. - Amperaje 27,2 / 15,6 - Cos fi 0.85 El contactor seria de categoría AC3, por ser motor jaula de ardilla. El motor conectado en estrella...
1 respuesta
Sobre el reglamento de electricidad relacionado con los motores
El reglamento de electricidad dice en el apartado de los motores : Los conductores de conexión que alimente a un motor deberán estar dimensionados para admitir el 125 %de la corriente a plena marcha del motor... Ahora... Eso seria un 25 % más de la...
1 respuesta
¿Qué Sección cable para acometida de 3,45kw?
Tengo que cambiar la acometida del contador a mi cuadro. Del contador al cuadro eléctrico hay 25m. La potencia contratada es de 3,45kw y 230V. ¿Con cable de 2gx10mm sería suficiente?
1 respuesta
¿Qué llave debo poner aguas arriba de un tablero de motores?
Tengo un tablero de motores con una llave general de 32 A... Arriba de ese tablero tengo que poner otra llave general para ese tablero...¿Puede ser del mismo amperaje o tiene que ser más grande? Y con respecto al poder de corte ¿Debe ser igual o es...
2 respuestas
¿Puedo sustituir el enchufe de una placa vitrocerámica por una ficha de empalme directamente a los cables de la pared?
He comprado un horno nuevo y el fondo choca con el enchufe de la vitrocerámica (que va encima del horno) de forma que sobresale. Creo haber leído que puedo sustituir el enchufe de la vitro por una ficha de empalme ¿Es así? ¿No hay peligro de que se...
6 respuestas
Tomar corriente del cable principal antes del tablero
Mi casa consta de cable de entrada de 10mm hasta el tablero principal dentro de casa el cual tiene dos llaves térmicas de 25Aa y un disyuntor de 63Aa hasta ahí todo bien ahora construí arriba dos anotaciones y un baño los cuales van a tenes dos split...
1 respuesta
Como puedo conectar una refrigeradora y un microondas en un mismo toma corriente de doble conector
Tengo temor a provocar un corto circuito al conectar los 2 electrodomésticos en un mismo tomacorriente
4 respuestas
El disyuntor principal de mi apartamento es de 16A(C16 esa clasificación que viene en el disyuntor son los amperios)
La electricidad del apartamento es de 220v sera que se puede instalar una ducha eléctrica de 6300w me parece que no e.
5 respuestas
Calculo de sección
Necesitaría saber como calcular la sección de los cables de una acometida. Por ejemplo, en un chalet individual con una tirada de acometida de 30 mtrs., y un potencia a contrar de 5.750 w. A 220v. ¿Tendría qué saber la caída de tensión primero? Si es...
2 respuestas
Cable en entrada y salida de térmica
Estoy por realizar la instalación de mi casa de 0, por lo que tengo algunas dudas.. El tema es así, en el pilar de la entrada hay una térmica de 40, yo quería poner dentro de mi casa una térmica principal de 40, una térmica diferencial de 40 a...