¿Se asocia la caída de tensión con termomagnética?
Preguntas y respuestas relacionadas
Longitud excesiva de cables de motor
El tablero estrella triangulo esta muy cerca de la barra de 440 voltios... Desde allí se extienden los seis conductores hacia los bornes del motor de 50 HP que se encuentra a aproximadamente 45 metros de longitud, he observado un excesivo...
1 respuesta
Calculo sección de cable para cortocircuito
- Tengo que determinar la sección del cable para alimentar un motor de MT con las siguientes características: * 380 KW * 6300 V * 41,5 A * 50 Hz * 1490 rpm La longitud es de 400 metros. Es un motor trifásico de media tensión rotor en cortocircuito....
2 respuestas
Dimensionamiento de la instalación eléctrica
Quería consultarles sobre el dimensionamiento de la instalación eléctrica. Un electricista me hizo un presuopuesto para reemplazar todos los cables de la casa (que actualmente tiene de los viejos, recubiertos en tela). Me comentó que utilizaría...
1 respuesta
Neutro en corriente alterna con o sin
Pues tengo la siguiente cuestión ya que siempre se me ha generado la duda en A.C. El neutro presenta algún tipo de tensión, en teoría debería porque cambia la polaridad a lo largo de un segundo dependiendo los Hz ¿No? O no presenta tensión
3 respuestas
Tensión en circuitos eléctricos vivienda
Hace unos meses comencé a instalar bombillas leds y observe que algunas se quedaban medio encendidas cuando el interruptor estaba cortando el circuito. Comprobé que el interruptor realmente cortaba la fase e incluso elimine los pilotos de todos los...
4 respuestas
Instalar un medidor monofásico en el tablero para cuantificar gasto del aire acondicionado
Quisiera instalar un medidor en el tablero para poder seguir el consumo del aire acondicionado, mi pregunta es: ¿Se instala antes o después de la llave termomagnética del aire?
3 respuestas
Conexión de una transformador a 440 trifásico a 127 monofásico
Tengo una toma de 440vac trifásica, que se conectara a un transformador.. El transformador se pidió con entrada trifásica a 440vac y con salida a 127 vac monofásico... Pero el transformador llego con dos entradas, y dos salidas, y nos indicaron...
1 respuesta
Cable interruptor apertura puerta de garaje
Tengo una puerta de garaje automática que abrimos con un mando a distancia, he visto en la placa que se puede conectar un interruptor normal para abrirla, pero en la placa no especifica nada de que amperaje debe ser dicho cable, me he fijado y por...
4 respuestas
¿Por qué se multiplica la resistividad por metros y se divide entre sección y no al revés?
Si calculo R, multiplico por longitud y divido entre sección Pero si calculo conductancia, es al revés, multiplico k(conductividad) por sección y divido entre longitud..., eso es lo que me llamo la atención..., ¿Por qué no se podría calcular R...
3 respuestas
Instalación solar refugio de montaña .
Soy nuevo, me gustaría montar una instalación solar de 2 paneles solares con regulador mppt y una batería de 12v . ¿Qué paneles solares generarían más carga los de 32, 60 o 72 células y de cuantos watios? He visto en foros que es mejor conectarlos en...
1 respuesta