Buscar
Descubre en Todoexpertos
Temas interesantes
Preguntas
Respuestas
Expertos
Logros
Iniciar sesión
Entrar
Crear cuenta
Tengo es 220 y 440 trifásico, 60 hrz necesito instalar motor de 380 trifásico, 50 hrz que hago.
Preguntas y respuestas relacionadas
Bobinado de excitariz
Estimados amigos por favor quiero saber como puedo probar el bobinado rotativo .de la excitatriz de un generador eléctrico trifásico de 250kva.
1 respuesta
Fuerza de arrastre de un motor eléctrico
Quiero hacer un carro para trasladar pesos y ponerle un motor eléctrico, mi pregunta es, tengo un motor de 12 v con par nominal de kg cm 400 de 3000 RPM y reducción de 50:1 = 60 RPM,( esto es lo que pone de características ), que peso máximo podría...
1 respuesta
Que transformdor de 110 v a 220 v debo adquirir
Tengo un soldador inversor que funciona con corriente de entrada de 220 voltios, la energía que poseo en casa es de 110 voltios, he mirado en el comercio transformadores que elevan corriente de 110 v a 220 voltios y viceversa, Es posible adquirir un...
1 respuesta
Por que puede bajar la presión de una bomba de agua trifásica al calentar el motor
Funciona 40 minutos una bomba de agua de una fuente y baja la presión o caudal de los chorros y calienta el motor
2 respuestas
Acometida bifásica + neutro calculo de conductor
Inge buenas tardes a ver si me puede asesorar para el calculo de los conductores para una carga de 120kva
2 respuestas
Calculo de corriente
Si tengo un motor conectado en delta cual es la fórmula para calcular la corriente en estrella
1 respuesta
¿Cómo Calcular los kVA de un transformador a 208-230 V/3 F/60 Hz?
Necesito calcular y seleccionar un transformador para alimentar los siguientes compresores y motores ventiladores de refrigeración: Cuatro (4) compresores de 94.0 A cada uno total : 94.0 x 4 = 376 Amperes Dos (2) compresores de 38.0 A cada uno total...
1 respuesta
Falla en una bomba sumergible de 5hp
¿Por qué una bomba sumergible de 5hp que consume 25A y se encuentra a una profundidad de 100 metros enciende y trabaja de manera normal durante aproximadamente 10 minutos se le eleva el amperaje hasta que llega el momento en que el protector térmico...
3 respuestas
¿Cómo calculo los componentes para un arranque Estrella-Triangulo?
Soy estudiante de ingeniería en mecatrónica y tengo dudas sobre los cálculos que tengo que hacer para elegir los componentes de un arranque estrella-triangulo, como lo son el Disyuntor, Los Contactores, El Relé térmico, El temporizador. Datos del...
1 respuesta
Como cableo una bomba de 5hp
Que tal solo deseo saber quetipo de cable debo de usar o calibre para prender y apagar una bomba de agua sumergible de 5 hp bifásica (220) volts yaquela bomba latengo aúna distancia de 350 mts y laboy arrancar y prender con un electronibel de...
2 respuestas
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Ingeniería Eléctrica