Por qué no sufre una descarga eléctrica peligrosa la persona que utiliza un buscapolo cuando dicho dispositivo toca el conductor
Preguntas y respuestas relacionadas
Si la placa de un motor dise 220/380
Si la placa de un motor dice 220 /380 eso me permite arranca el motor en forma directa en estrella o si quiero en triangulo ???? Y si me dise 380/660 quiere decir q tengo q acer la coneccion estrella traingulo ?????
2 respuestas
Fases de 110v en america y sumando 230..¿?
He empezado en todoexpertos hace poco y de algunas de las preguntas y respuestas que se dan cuando se refieren al voltaje en america me confunden bastante. Que es eso de que las líneas de acometida son de 115v. Y uniendo dos fases se convierten en...
4 respuestas
Conectar bobina 220-380de máquina soldar
Desarme conmutador de la máquina no sé dónde van los contactos y como identificó la conección 220 y la 380
1 respuesta
Puedo estropear mi generador trifásico de 33kw 400v si solo bajo el voltaje ?.
Cuanto debe marcar el tester en Amps. ¿Si bajo la resistencia regulable de los Volts en 45v tanto en 220 como en 380?
3 respuestas
Piloto de prueba enciende sin conexion.
Me paso algo inusual al conectar un cable mellizo a un interruptor, conecte primero una fase y bueno me dio la curiosida de probar con el piloto en cada linea y bueno en la fase que estaba conectado oviamentebse encendio el led del piloto pero cuando...
2 respuestas
Calculo de conductor eléctrico para distancia de 700mts
Tengo que llevar corriente para una bomba sumergible a 600 mts del tablero. Es una línea monofásica 220v y la bomba es de 3 HP 3.1kw de arranque y 15.2 A, me recomendaron un cable de aluminio de 35 mm instalación aerea, según mis cálculos de las...
2 respuestas
Fórmula para calcular la R de aislmiento
Estuve estudiando la fórmula para el calculo de la R de aislación de una línea, a ver si me pueden ayudar a analizarla Ra = 1000* 2* 10* 1,1* Vn * 10^-6 Megohm ............... Primero, ¿Qué connotación tiene la a miniscula junto a la R de...
1 respuesta
Según placa de motores y tensión de red como arrancar motores teniendo esos datos
Tengo una tensión de 220 vol entre face y neutro y 380 entre face y face ... Si un motor dice 220/380 como arrancaría ese motor y también si tuviera el otro caso 380/660 como se arrancaría ese motor
1 respuesta
¿Tiene el meghometro más de una tensión de aplicación?
Un amigo me comento que su meghometro posee una escala de 500 v, 1000 v Lo que me llevo a preguntarme que tensión se debe aplicar a la hora de medir... También me dijo que al medir aisllacon de fase y tierra, midió 0,100 megas ¿Eso es buena aislación?
2 respuestas
Medir con el buscapolos
Por que cuando miro con el buscapolos en el cuadro de diferenciales y magnetotérmicos si puedo identificar la fase y ¿Cuándo mido en la línea entre el contador y la caja no se ilumina el piloto?
1 respuesta