¿Cuando se utilizan transformadores de corriente en un tablero electrico?
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Cómo alimentar cada línea 110 v de la casa con un generador que tiene solo conectores 110 v?
Tengo un generador Firman de 4000 watts, deseo conectarlo con un tablero de transferencia manual, en el tablero de la casa entran 2 líneas de 110 v y un neutro, la pregunta es cómo le doy energía a toda la casa y no a una sola línea ya que...
2 respuestas
¿Cuánta corriente pasa por el "rotor" de un motor trif
Tengo la misión de automatizar una grúa puente del taller de mecánica, esta grúa trabaja con 3 motores trifásicos de 30HP. 12HP y 5HP y 670 RPMs en una red de 440VAC - 60Hz. Actualmente se controla el movimiento y velocidad de estos motores a través...
1 respuesta
Fusible de corto circuito de transformador abierto
Tengo una gran duda respecto a un problema con el fusible de un transformador reductor trifásico de 3200 /230 voltios, lo que pasa es que este transformador la alimentación de 220V va a un tablero general y este tablero tiene su llave termomagnética...
1 respuesta
¿Cómo medir con una pinça amperimétrica las 3 fases de un motor asincron trifásico?
¿Me tiene que dar 0 A o una lectura alta de amperios? La pinza amperimétrica es un tipo especial de amperímetro que permite obviar el inconveniente de tener que abrir el circuito en el que se quiere medir la corriente para colocar un amperímetro...
4 respuestas
Protección sobretensión en cuadro, ¿Cómo?
Voy a cambiar el cuadro eléctrico de mi vivienda. He pensado que podría ser una buena idea instalar una protección sobretensión. Me gustaría saber qué he de buscar en un catálogo de material (por ejemplo Hager o ABB) y también si hay un límite de...
1 respuesta
He leído que integrando en paralelo un capacitor, se disminuye el consumo efectivo o medible de una carga
Si esto es cierto, que capacidad debería de tener este capacitor, para un motor de 1 hp monofásico que trabaja a 110 volts.
2 respuestas
Se puede conectar puesta a tierra a elementos metálicos que sean refuerzo estructural de una edificación,
Puesta a tierra a elementos metálicos que sean refuerzo estructural de una edificación tienen menos resistencia que la varilla coperwel que entierro abajo de un medidor según mis experimentos
2 respuestas
Si yo cambio el neutro por una tierra diferente a la que sale del contador, el aire y la nevera me funcionaran igual
El consumo de electricidad se me disminuye en el momento que yo reemplazo el neutro por una tierra diferente de la que viene del contador
5 respuestas
Calculo de potencia soldadura trifásica
Quisiera saber como calcular la potencia de una soldadura para dimensionar los conductores, los datos de la misma son 350A y tensión de vacío 50V. Lo que quiero saber es cuanto consume de la linea, porque esos datos son de salida. La tensión de linea...
1 respuesta
Cual es la sección del neutro
Tengo un subalimentador de 18 mt de dos fases (R, T) de 6 mm2 para consumo de 6000w p/fase y compartiré el neutro. De cuanto debe ser la sección del neutro. ¿Tendré con una sección de 6 mm2 para el neutro? ¿O tiene que ser mayor?
5 respuestas
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas de los temas
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Industrial
Electricidad del hogar