Calculo de kva motor eléctrico
Preguntas y respuestas relacionadas
Ayuda con la conexión de equipo en una línea trifásica de 360V
Tengo una linea trifásica de 360v deseo conectar un equipo cuyo consumo es de 14.7 A como calculo el breaker que debo colocar.
1 respuesta
Como conectar motor 230-240V delta a red 220/380
Necesito conectar una motor de una bomba con los siguientes datos de placa, motor: 3, P1: 2.3 KW, P2: 1.5 KW, 230-240 V triangulo, 6.6/6.6 A, 50 Hz a una red de alimentación de 220 Volt entre fases-neutro y 380 Volt entre fases. De acuerdo al dato de...
2 respuestas
¿Amperios en cada fase trifásica?
Tengo un icp de 250a la lectura en cada fase es de 130, 120,110A. Respectivamente. ¿Puedo añanir una carga más de 36 kw para unos radiadores o ya van al máximo las fases? ¿Mejor cambiar el icp?
3 respuestas
Como pasar motor trifásico de 9 líneas a bifásico y en que líneas iría el condensador ya pasado a bifásico motor es 3/4 hp
Podrian ayudarme con mi motor de bomba de agua Como pasar motor trifásico de 9 líneas a bifásico y en que líneas iría el capasitor mi motor es de bomba de agua de 3/4 hp yala e probado y el motor se calienta rapidito y empieza a echar umo
1 respuesta
Conexión a bomba sumergible III 4,5Hp 380/560v.
En este caso la tensión que dispongo es III 125/240v. .supongo que la conexión sera en triangulo, pero mi pregunta es, ¿Podrá responder la bomba a cien mtros de profundidad?
1 respuesta
Motores trifásicos
Quisiera saber si los motores trifásicos consumen lo mismo en 230V que en 400V y siendo que pueden funcionar con cualquiera de ambos voltajes, cuál es el más conveniente para motores desde 0,5 hp hasta 8 hp.
1 respuesta
Área de un casquete esferico
Tengo el siguiente ejercicio, no se por donde empezar, me dijeron que había que usar coordenadas esféricas y polares también pero no se porque, explicame, me ayudaría mucho un dibujo de la situación.
1 respuesta
Tengo un motor trifásico de 28 amperios por fase, ¿Qué potencia tengo que contratar?
La comunidad tiene un ascensor con un motor trifásico de 28 amperios por fase, ahora tenemos contratada la tarifa 2.1a con 12.5kw, es posible bajar la potencia, solo somos 4 vecinos y pagamos una barbaridad de luz solo por el concepto de potencia. El...
4 respuestas
Si tuviese que conectar un motor trifásico
¿Q la placa me diga 380/660 yo lo conectaría en una conexión estrella triangulo pero en q ocasión no seria lo ideal hacer esa conexión y arrancarlo directamente en triangulo? ¿Si hago la conexión estrella triangulo y capas q conectarlo a triangulo...
3 respuestas
Me podrían decir cuánto consume diario una máquina de 5.5 watt trifásica
Electricidad fórmula matemática de kilowatt pero trifásica