¿En qué casos se puede presentar un problema de sobrecarga en el motor para que actúe el relé térmico?
Preguntas y respuestas relacionadas
Calculo de arrancador estrella-triangulo
Requiero instalar un arrancador estrella triangulo para un motor trifásico tipo jaula de ardilla de 5.5 KW (7.5HP), el voltaje entre fases que se utiliza es de 220 Volts y en la placa del motor marca que la corriente es de 19.7 Amp. ¿Qué capacidad de...
1 respuesta
Compresor de aire acondicionado clavado
Hace unos días estuvimos como 35 horas con la luz de casa a mitad de potencia por una avería. Cuando volvió la máquina del aire acondicionado dejó de funcionar. A venido un técnico del seguro y dice que es el compresor y que no es debido a los...
2 respuestas
Es normal que en el cuadro eléctrico de la depuradora el contacto y el guardamotor se calienten un poco?
He montado un cuadro eléctrico de una depuradora de un caballo en la piscina. El sistema lleva un contactor y a continuación un guardamotor que conecta con la bomba de un caballo Hoy la he puesto por primera vez y tras una hora y media de...
2 respuestas
Como calculo el guardamotor correcto
¿Cómo calculo el guardamotor que necesito... Con que fórmula?
1 respuesta
Se puede conectar la llave térmica contraria.
Tengo un problema hace poco me sabotearon la corriente eléctrica en la entrada del taller, cortaron las lineas las dos a la vez ya que es cable coaxial viene las dos juntas en una misma funda de fuera de la calle y produjeron un corto circuito en...
1 respuesta
Mecanismo auto encendido-apagado en aspirador
He estado viendo que algunos aspiradores portátiles de taller que tienen una posición del conmutador de encendido en la que, enchufando una herramienta en una toma de corriente que tiene el propio aspirador, al encender la herramienta arranca el...
3 respuestas
¿Qué significado tienen Ipcci e Ipccf en estas fórmulas? ¿Que significa el coef 0.8)
Saludos Refiriéndonos al poder de corte de olos ITM, la norma especifica lo siguiente : El ITM debe tener un PDC superior a la máxima superior a la máxima cc que puede pasar por el, para asegurar que funda antes de destruirse La Icc será la de cc...
2 respuestas
Como se realiza el calculo relés contactores y breakers
Tengo un motor trifasico con:Potencia : 0,75 HP, Voltaje nominal : 220/440 V, Corriente nominal : 2,71/1, 36 A, Corriente de arranque : 14,4/7, 18 A. Esta conectado a un variador...
1 respuesta
Consumo en arranque de motores eléctricos
Como se dise que un motor trifásico en el arranque consume de 5 a 6 bese su corriente nominal eso no quiere decir que un motor que me dise en triangulo 10 amper en el arranque me va consumir 50 o 60 amper o si
1 respuesta
Comprobar funcionamiento PTC, fusible reseteable
Compre una PTC 72v 0.3A y el problema es que me esta dando problemas para comprobar su funcionamiento. Lo más extraño es que compre 50 unidades y ninguna consigo que funcione bien. Con otras PTC simplemente calentando con un secador podías observar...