Medicion de aislacion de aislacion de motores
Preguntas y respuestas relacionadas
Capacidad del capacitor para un motor de 2hp. De 220v monofásico
Que Capacidad debe tener el capacitor para un motor de 2hp. Compresor de aire comprimido. De 220v monofásico, de 5amp y 50hz Yo le probé con un capacitor de 35 micro F, y no puede arrancar. Le probé con 2 capacitor de 35 en paralelo y funciona....
2 respuestas
No tengo valor de medición de tierra
Tengo una pinza fluke para mediciones de tierra, pero cuando la pongo como indica el manual no me reporta ningún valor
1 respuesta
Tengo un motorcompresor de una planta refrigeradora marca Frascold modelo V1571Y de 380/440V 14.30Kw 32.2A
Al poner en servicio el compresor, al medir las corrientes de línea, tengo las siguientes mediciones: L1: 20A, L2: 19A, L3: 7A, y sus voltajes entre líneas están parejas L1-L2: 372v L1-L3: 370v y L2-L3: 370v. Yo creo que la diferencia de corriente es...
3 respuestas
¿Es cierto que la ley de Ohm no se cumple en motores?
He oído por allí que en los motores, maquinas o cualquier apto con algún tpo de bobinado, al aumentar la tensión, la corriente disminuye; y viceversa. Es decir, sucedería lo contrario a la ley de Ohm. ¿Esto sucede porque la corriente se atrasa con...
3 respuestas
Electrotecnicos...podran contestar rapidamente este cuestionario ?
¿Qué es una Dinamo-Péndulo y para que sirveA través de que elemento físico se mide el par motorEL Ensayo tiene TRES ELEMENTOS BÁSICOS ( Aparte del instrumental de medición) …MOTOR BAJO ENSAYO + DINAMO PÉNDULO +? Como de costumbre habrá excelentes...
1 respuesta
Se tienen 5 dispositivos electrónicos que requieren 3 niveles de voltaje diferente entregados mediante un divisor de voltaje
Requiere las siguientes condiciones: Valores de resistencia entre 1kΩ y 5kΩVoltaje en el terminal 3 es la tercera parte del voltaje en la terminal 1.Si requiere valores de resistencia por fuera del rango dado, debe justificar la razón de los mismos y...
2 respuestas
Duda sobre la autonomía de un condensador para cargar una batería de coche y dar energía a un motor
Me gustaría saber que autonomía puede darle un condensador (capacitor) de 30 faradays a un motor eléctrico de unos 20 cv (hp), 4000 rpm 55A 220v. ¿Puede un condensador de 30 faradays recargar una batería de coche? ¿Cuáles son las relaciones entre...
1 respuesta
Un compañero, mega un cable de una manguera, con resultado, 0. A la siguiente semana con calor da bueno.
Un compañero mega un cable de una manguera enterrada y le da 0, habiendo esa semana lluvia pero poca. A la siguiente semana con mucho calor, vuelve a megar y le sale bueno, es decir, 5,50 G omhnios. Mi pregunta es, que se puede hacer, ¿Mojar el...
1 respuesta
Licuadora osterizer se aguanta el motor
Tengo una licuadora osterizer que viene con inversión de giro bueno al momento de prenderlo y al mover el dial de velocidad se aguanta pensé que le faltaba fuerza pero al girar el pin de la licuadora igual no gira, ahora bien tiene una opción de...
2 respuestas
Cuánto es el porcentaje que puede sobrepasar indicada en la placa?
El motor trífasico marca siemens en la placa esta indica: 132kW, 315M, IM B3, 440 V, 205A, 60Hz, EFF .95.0%, Cos 0.88, th ci 155F, 1782r/min, IP55 Cuando trabaja a plena carga llega a 250-270 amperios por fase, ¿Deseo saber si podría quemar el motor?...
2 respuestas