Pelea electricista-calefactor
Aunque todavía estoy con luz de obra en casa, tengo un problema que ha enfrentado al electricista y al de las bombas de aire acondicionado (que son bombas de calor también). Resulta que, de repente (porque en julio y parte de agosto no lo hacía),...
1 respuesta
Bomba de pozo regulada por sondas. Cuando corto el suministro eléctrico continúa funcionando lentamente.
Tengo una bomba de pozo trifásica que se regula por un cuadro que contiene los siguientes elementos: un guardamotor, un mecanismo de control por sondas, un contactor y un magnetotérmico. Como la instalación eléctrica es monofónica, la tercera fase la...
1 respuesta
¿La corriente nominal del diferencial debe ser igual a la del interruptor magnetotérmico?
Si vamos a instalar un diferencial, ¿La corriente nominal del diferencial debe ser igual o coincidir con la del interruptor magnetotérmico?
3 respuestas
¿Si tengo 3 motores trifásicos, que tan recomendable es conectarlos en paralelo, teniendo un solo circuito?
Tengo 3 motores trifásicos, pero están conectados a un solo circuito en paralelo los hp de cada motor son 2 hp, 5 hp, y 3 hp, como puedo saber si mi circuito es seguro, si no tengo más consumo en kw, o es necesario realizar la conexión por separado...
1 respuesta
Cuantos amperios debe tener los fusibles en una nueva instalación eléctrica de casa
Tengo una duda de cuanto deben ser los fusibles de una nueva instalación eléctrica en casa sabiendo que el cuadro esta dividido en Interruptor General de 32A Diferencial de 40A Magnetotérmico de 10A (Luces) (Cable de 1.5mm) Magnetotérmico de 16A...
2 respuestas
Me salta el diferencial cuando enciendo el horno y la placa.
Cuando los enciendo por separado no, con lo cual deduzco que no es una derivación. La instalación es vieja, hay un ICP un magnetotrmico c25 y un diferencial de 30ma. ¿Por qué me salta el diferencial y no el magnetotérmico? ¿Puede ser que este roto el...
4 respuestas
Generador trifásico, calcular la corriente de cortocircuito
Mi consulta es acerca de un generador trifásico tensión de línea 380v, tensión de fase 220v. Potencia 80kva. Mi consulta es como calcular la Corriente de cortocircuito para el interruptor termomagnética. La AEA (asociación Electrotecnica Argentina)...
2 respuestas
Magnetotérmicos de valores no comunes
Me pregunto si es posible encontrar en el mercado interruptores magnetotérmicos para uso doméstico de valores de intensidad nominal en el intervalo de10A a 16A, sin incluir los extremos, y por otro lado, inferiores a 6A. ¿Dónde puedo encontrarlos?
3 respuestas
KVA requeridos para Bomba de agua de 38 HP
Requiero conocer cuantos KVA consumirá al arranque y operación, una bomba de agua contra incendio de 38 HP. La energía la suministra un grupo electrógeno de 350 KVA, en corriente 440 V, trifásica. Al momento el grupo electrógeno trabaja al 40% de su...
2 respuestas
Me salta el magnetotérmico con caldera Roca Laia GTI
En un par de ocasiones me ha ocurrido lo siguiente. Abro el grifo del agua caliente y no sale caliente. Subo la temperatura de ACS en la caldera y entonces empieza a salir agua caliente, pero a los pocos minutos salta el interruptor magnetotérmico de...