Pasar de Bifásico a monofásico
Preguntas y respuestas relacionadas
La tensión entre fase y tierra es de 300, entre neutro y tierra 115 y entre fase y neutro 234. ¿Es c
La tensión entre fase y tierra es de 315 v., entre fase y neutro 234 v., entre fase y neutro es de 234v. Varía a lo largo del día bajando los valores por la noche.. Creo que puede ser una derivación antes de la acometida, o puede ser que alguien esté...
1 respuesta
Cómo equilibro con el neutro estas cargas 1kwcos0.5 2kwcos0.6 y 3kwcos0.7 están conectadas una en cada fase
Tres motores conectados en una línea tarifasica de 400v de potencias. 1kwcos0.5 el otro 2kwcos0.6 y 3kwcos0.7 quiero saber el valor del neutro
3 respuestas
Como puedo conectar el espejo
Hoy he querido instalar un espejo de baño con dos focos, en la pared donde va el espejo esta el tubo corrugado pero no tenia línea metida y se la he metido. Le he tirado una línea hasta la caja de interruptor interior del baño...(Hasta aquí todo...
2 respuestas
Tengo fase en los dos cables
Es en una bombilla, al conectarla, no va, miro con un buscapolos y resulta que se enciende al ponerlo en cada cable indistintamente.
4 respuestas
¿Es lo mismo conectar el positivo o negativo en cualquiera de los dos lados?
En los portalámparas e27 ( ) esos del link, aunque puse esa foto para que entiendan, ¿Es lo mismo poner el positivo de un lado y el negativo del otro o tienen que ir en un lugar especifico cada uno? A mi me dijeron que no pasaba nada que el lado era...
3 respuestas
Tensión neutro tierra, fase puesta a tierra, transformador con neutro aislado
Bueno me dirijo a ustedes para exponerles el siguiente problema ya que no tengo mucha experiencia en eso, bueno pasa lo siguiente, estoy haciendo un trabajo de mantenimiento a tableros en un centro comercial en cual la distribución hacia los locales...
2 respuestas
¿Puedo sustituir un diferencial trifásico 25A por un monofásico 40A?
Se me ido un diferencial de una instalación bastante anticuada, trifásico 25a, me gustaría saber si puedo sustituirlo por uno habitual de 40a.
1 respuesta
Contactor para motor configurado a 220 y arranque a 127
En realidad tengo varias dudas. Tengo un motor weg de 1.5 HP, este se encuentra configurado a 220v según el código de colores. Se conecta a un contactor y otro muy parecido y a su vez a una bornera de arranque y parada. Del contactor sale a un...
2 respuestas
Proteccion de sobretension
Dispongo de una casa en el campo con un transformador de alta tensión conectado a una linea eléctrica aérea y estoy pensando en poner en el cuadro eléctrico algún sistema de protección de sobretensión, pero estoy viendo que hay muchos tipos, de...
1 respuesta
¿Por qué no funciona mi enchufe?
Prtimero me presento, me llamo Víctor y vivo en Paterna (Valencia). Tengo un enchufe shuko en el garaje que creo no haber usado antes. Los otros 3 enchufes del garaje funcionan con la nevera, caldera y lavadora sin problemas. Este enchufe no enciende...