Tendido de circuito de enlace de protección
Preguntas y respuestas relacionadas
Esquema de conexión a tierra TN-S
Soy de Argentina. Soy electricista y ahora me salio un trabajo para alumbrado publico(todas las instalaciones que reliace hasta el momento están en ECT TT). El reglamento AEA de alumbrado publico me exige que cada farola tenga su jabalina y esta...
1 respuesta
Conectar toma de tierra a cuadro eléctrico
Mirad, tengo un terrenito y una casita. Al cuadro eléctrico general llega un cable desnudo (que debe ser de unos 35 mm de sección) correspondiente a la toma de tierra. Ahí está metido dentro de un corrugado pero no conecta con ningún otro cable en el...
1 respuesta
Toma de tierra a 18 metros del cuadro de mag.
Estoy haciendo una instalación de electricidad de un local, y el problema que me encuentro por mi poca experiencia, es que la toma de tierra se encuentra a unos 18 metros del cuadro de magnetotérmicos, por lo que no se si llevar un cable de la toma...
1 respuesta
Saber si un presupuesto eléctrico es caro
Me acaban de dar un presupuesto para una reforma eléctrica, al electricista me lo recomienda un familiar pero el precio me parece un poco alto, me gustaría que me dieran su opinión si es caro o me estoy equivocando. Los enchufes e interruptores...
1 respuesta
La conexión a Tierra de las instalaciones eléctricas.
En esta sección proliferan las consultas sobre los problemas que entraña el que las instalaciones eléctricas estén referidas a Tierra. Después de más de 100 años de esta práctica universal ¿Es realmente necesaria?
3 respuestas
Mejor sitio para toma tierra
Me están haciendo una reparación de la instalación eléctrica de la casa del pueblo. No me ha puesto toma tierra todavía y me dice de ponerla desde un enchufe del patio para no romper los azulejos de la entrada donde está el contador (la casa es una...
1 respuesta
Casa antigua sin toma de tierra en contador. ¿Quién tiene que asumir el coste de la instalación?
Antes de nada quería agradeceros el tiempo que invertís en responder a las dudas que le surgen a personas como yo. Y ahora, vamos a por la pregunta. Resulta que hace un par de semanas compré una casa de planta baja con el suministro eléctrico sin dar...
3 respuestas
Compartir toma de tierra de dos acometidas
Tengo dos acometidas diferentes, cada una con su contador. Una es trifásica (3 fases + neutro) y está conectada a una toma de tierra. La otra es monofásica y no tiene conexión a tierra. Son dos instalaciones antiguas. ¿Puedo conectar la instalación...
2 respuestas
¿Por qué dan calambre los electrodomésticos de toda la casa?
Los electrodomésticos de casa dan calambre a tocarlos y andar descalzo. Me centraré en la cocina para explicar mejor. La cocina cuenta con: 1) Frigorífico 2) Lavavajillas 3) Horno 4) Vitrocerámica 5) Campana extractora El calambre no es muy fuerte,...
5 respuestas
Seccionador de corte en carga
Que hace y si es una protección o solo un corte