Magnetotérmico poder corte 4500A ¿Suficiente?
Preguntas y respuestas relacionadas
Cambio de base en por unidad p.u.
Para realizar el cambio de base en por unidad se utiliza la siguientes expresión: Ztp.u.=Z%(Pn/Pd) por ejemplo: Z%=9 Pn=100MVA Pd=40MVA Ztp.u=.09(100/40)=0.225 p.u. En eso no queda duda, pero para aplicar esta misma expresion en un transformador de...
1 respuesta
¿Si una falla excede al ICU, se rompe la llave?
Quisiera tener claro este concepto de icu La norma dice : ICU : Máxima corriente de falla que puede interrumpir el breaker sufriendo daño permanente. Por lo tanto, el valor de “Icu” debe ser mayor a “Ics”. Capacidad de Interrupción de Servicio (Ics)...
1 respuesta
Poder de corte de la protecciones de la una instalación.
Tengo un proyecto que el programa me calcula un PdeC de 35KA. Si tengo un interruptor general de PdeC 20KA en cabecera ¿Los demás magnetotérmicos agua abajo deben de ser también de 20KA?
3 respuestas
Uso de un motor de 125 HP de 50 Hz en 60 Hz
Uso de un motor de 125 HP a 460 Voltios 50 Hz en 460 Voltios 60 Hz
1 respuesta
Corriente de disparo y no disparode interruptores termomagnéticos
La corriente de no disparo de un interruptor es 1,13 de la IN para la norma 898, mientras que la corriente de disparo es 1,45 In... Pero hay otra norma la 947-2 que dice que la corriente de no disparo es 1,05 In mientras que la de disparo seria 1,3...
1 respuesta
¿Existe una fórmula para calcular la R de un transformador de distribución?
¿Existe una fórmula para calcular la R de un transformador de distribución de 120 KVA? En un libro electrónico se calculala R del trafo a partir de las perdidas del cobre de 7600 w y con ese dato se calcula la intensidad... Y a su vez con la...
2 respuestas
Como calcular la "resistencia" de cortocircuito de un transformador monofásico a partir de la información de la placa de datos?
Quiero calcular el valor de la resistencia de no cortocircuito a partir de la información de la placa de datos del transformador. La impedancia que brinda la placa corresponde a la Zcc (tensión en pu de la prueba de cortocircuito del transformador...
1 respuesta
¿Por qué el calculo de la impedancia de este trafo me da un valor distinto al valor real?
Tengo este ejercicio Transformador 2400/337 V Sn = 10 KVA Z = 0.095 ohms me piden convertirla en p.u Yo hice esto: La P base va a ser los 10 KVA Tension base : 2400 V Podemos elegir cualquiera de las dos tensiones pero eligiremos la tensión del...
1 respuesta
Icc trifásico
De nuevo Chuss! (ya tardaba.. ;-) ¿Cómo va todo? Bueno, esta vez la pregunta de rigor es la siguiente: -Si una empresa de suministro eléctrico te dice que la Intensidad de cc trifásico es de 16 kA, ¿Es esa la de la línea de MT de acometida solo? ¿O...
1 respuesta
De qué depende la corriente en un circuito eléctrico ?
¿Cómo variará la corriente en un circuito? ¿De qué depende? ¿Tiene qué ver con los consumos? Y otra pregunta: si un transformador tiene salida 12 volts y 15 ampers, ¿Puede variar la corriente dependiendo de los consumos que tenga en el circuito? ¿Y...
2 respuestas
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas de los temas
Electricidad del hogar
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Electrónica
Ingeniería Industrial