Línea Vitrocerámica cable 2,5mm 16a
Estoy renovando la instalación eléctrica de la cocina y me han dicho que si independizo todas las líneas con sus magnetotérmicos independientes puedo conectar la vitrocerámica con una línea de 2,5mm a un pia de 16a La instalación quedaría: PIA de 16a...
2 respuestas
Enchufe para cable de 6mm
El año pasado me instalaron un aire acondicionado, me lo conectaron a un enchufe "normal" con cable de 2,5mm y la instalación eléctrica salio ardiendo. Saltó el diferencial pero los empalmes de la caja de registro se fundieron al igual que el enchufe...
2 respuestas
Habilitar garaje como local
Querría hacerte una consulta respecto a un negocio que quiero abrir. Tengo un garaje que forma parte de la vivienda en la que estoy viviendo actualmente. Este garaje quiero habilitarlo para convertirlo en una tienda de embutidos. Hasta hace unos 6...
2 respuestas
Diámetro cables
Tengo una casa de 3 plantas y la ultima no tiene instalación. Le voy a poner 2 puntos de luz y 5 enchufes. He leído que para la luz basta con una sección de 1,5 y para enchufes 2,5. ¿Es lo mismo si tengo que instalar 1 o 5 enchufes? ¿La sección es la...
2 respuestas
Que diferencial y magnetotérmicos poner en una instalación de 125v
A quien pueda leerme y/o ayudarme. Tenemos una casa en el pueblo (de herencia) que lleva con el mismo contrato he instalación de luz al menos 40 años, todo cable rígido "trenzado" con secciones muy finas en la mayoría de tomas (0.75mm). La entrada al...
2 respuestas
¿Como instalar el horno y vitro?
Estoy cambiando la instalación eléctrica de la cocina y me surge una duda que el rbt no me aclara. Según el rbt el horno y la vitro llevan un pia de 25A y cable de 6mm, pero yo los voy a instalar por separado y no se si puedo poner un pia de 25A y...
2 respuestas
Sobrecalentamiento de magnetotérmico C10
Me llamo Javier y mi problema es con un magnetotérmico que me salta, en concreto el C10. Después de leer por ahí respecto al tema, creo que el problema está en que este circuito se sobrecalienta. En este circuito están algunos enchufes y luces de...
1 respuesta
Instalación de interruptor diferencial de dos polos en 220V bifásica.
En un cuadro eléctrico Cómo puedo conectar un interruptor diferencial de 2 polos en un circuito de 230V + neutro, cada fase tiene 115V, tengo entendido que para que el diferencial cumpla su objetivo el neutro tiene que conectarse en un polo de este,...
3 respuestas
Conectar lavadora y lavavajillas mismo enchufe sección 4mm2 e ICP de 25A- fotos
He comprado un lavavajillas para una casa bastante antigua, y solo tengo una forma de conectarla, y es a una toma en la que ya está la lavadora. He visto que el enchufe es bastante antiguo, tiene 2 fusibles planos cerámicos de 16A y su conexión es de...
1 respuesta
Instalación eléctrica
He diseñado la instalación de mi piso, y quería una segunda opinión o una más objetiva. El cuadro esta distribuido de la siguiente manera: G1= General de 30A (la contratada) D1 = diferencial 30mA C1.1 = luz de cocina y baños ( 2 baños) = C10 (cable...